Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Плавкие вставки и их выбор
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


deloni3
Доброе время суток! Прошу дать разьяснение по поводу выбора плавких вставок.

На схеме в ВРУ указано ПН -250 и больше ничего. В нете дается Пн-250/80,100,125,160,200,250 где 250- номинальный ток А
, а 80,100,125,160,200,250 это ток вставки.

Как правильно подобрать вставку. Спасибо.

Nail
Цитата(deloni3 @ 1.11.2014, 20:22) *
Доброе время суток! Прошу дать разьяснение по поводу выбора плавких вставок.

3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80% для номинального тока плавкой вставки
deloni3
Цитата(Transformator @ 1.11.2014, 21:02) *
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80% для номинального тока плавкой вставки


Спасибо за написаное. Но можно проще и своими словами.
с2н5он
у вас есть допустимый ток 100 А выбираете пред со вставкой на 80 А
Nail
Цитата(deloni3 @ 1.11.2014, 21:20) *
Спасибо за написаное. Но можно проще и своими словами.

имеете вы кабель ВВГ 3х2,5; допустимый ток на медный проводник сечением 2,5мм2 в резиновой или виниловой изоляции не должен превышать 21А (см. таблицу в ПУЭ), так вот предохранитель вы должны взять не более 17А.
deloni3
Цитата(с2н5он @ 1.11.2014, 22:27) *
у вас есть допустимый ток 100 А выбираете пред со вставкой на 80 А


Если я правильно понял то ( ток вставки ) это ток при к/з, при котором она перегорит. Он можем быть для вставки ПН2 -250/ 80,100,125,160,200,250 А.
А номинальный ток , это ток при допустимой длительной нагрузки.
Как мне подобрать( ток вставки ) в сборку? . Отходящие линии этажные щитки.
СПАСИБО.

Всем спасибо.С праздником.
Nail
Цитата(deloni3 @ 2.11.2014, 11:07) *
Если я правильно понял то ( ток вставки ) это ток при к/з, при котором она перегорит

Нет, ток вставки, это номинальный ток при котором предохранитель никогда не перегорит. А сгорит он если превысить этот ток, время через которое он сгорит зависит от ВТХ (время-токовая характеристика) конкретного предохранителя.
deloni3
Цитата(Transformator @ 2.11.2014, 19:18) *
Нет, ток вставки, это номинальный ток при котором предохранитель никогда не перегорит. А сгорит он если превысить этот ток, время через которое он сгорит зависит от ВТХ (время-токовая характеристика) конкретного предохранителя.

Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.