Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пуск короткозамкнутых двигателей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электродвигатели


DENISKA
Вопрос: имеется группв из пяти насосов одинаковой мощности. Запускаться будут скажем одновременно. Необходимо снизить пусковые токи. Для каждого насоса можно применить тот или иной способ пуска (автотр-р, Y/Д и пр.). А на группу насосов можно применить такое, т.е. запускать несколько насосов по одной комбинации Y/Д соотвнтствующей мощности? C устройствами плавного пуска и преобр. частоты знаю можно...А с этим как? Спасибо!
Феодор
Наверно будут кричать что надо пускать насосы по очереди, но предположим что одновременный пуск - критичен.

Тогда ответ - просто запараллелить насосы.

Предположим, у каждого насоса выведены шесть контактов - концов обмоток. Коммутация треугольник-звезда осуществляется различным подключением этих контакнов к сети и друг другу. Если взять пять одинаковых насосов, подключить их параллельно к шести питающим проводам, то можно коммутировать эти шесть проводов.
andrey357
ставил звезду-треугольник на 2 движка в параллель.
я бы все-таки разделил запуск, хотя-бы по группам. Ведь если ставить soft start то все равно они сразу не выйдут на рабочий режим. Растяните запуск на 2-3 этапа. Можно брать сигнал запуска следующей группы после сработки схемы звезда-треугольний с тесе задержки.
Можете поподробнее объяснить - что-где - какая система - придумаем.
Кстати, какие насосы - ведь 5 насосов одновременно - и гидроудар получить не долго...
DENISKA
Спасибо товарисчи! Это так чисто теоритический вопрос. Понятно, что это совсем не рационально, что надо разделять запуск на группы и пр. Это для расчета нужно задачи в теории. Ведь может быть такое, что на ц.б.заводе имеется насосная станция перекачки каких либо производственных стоков или наоборот подачи вод. Насосы в данном случае полезной мощностью всего 4кВт. И по технологии должны запускаться одновременно...Вот и возник вопрос, как уменьшить пусковые токи в сети...Через УПП или ПЧ точно знаю можно запускать группы насосов, проектировал такое. А вот с другими способами не был уверен...
andreich-1
Устройство плавного пуска.
Я имел дело с "ALTISTART 48" от Schneider Electric - игрушка обалденная, но дорогая. Запускать можно (точно не помню) более 20-ти двигателей - ALTISTART сам запускает их по очереди, в нужный момент (когда предидущий перешёл в установившийся режим) - т.е нужно всего одно устройство , мощностью, равной мощности одного двигателя (после перехода двигателя в установившийся режим, ALTISTART шунтирует его - переключает помимо себя, и переходит к запуску следующего и т.п. , при этом продолжая мерять токи (защищать) все работающие двигатели. Плюс, одна из многочисленных функций - запуск движка с сохранением постоянного момента на валу!!! Ток при этом ни на долю сек. не выходит за рамки номинального (рабочего) для данного двигателя.
DENISKA
Но можно запускать и несколько насосов одновременно, а не по очереди, только преобразователь должен быть выбран соответствующей мощности.
andreich-1
Это будет не очень хорошо, тогда лучше поставить свой плавный пуск на каждый двигатель, не такой , конечно , как описан выше, но тоже весьма эффективный, сталкивался, опять-же, (не сочтите за рекламу, в нашем городе даже представительства этой фирмы нет) с ALTISTART 01 - всего две регулировки: время пуска, и начальное напряжение. Ставится в разрыв пускатель - двигатель, на дин-рейку, размером - с пачку сигарет.



З.Ы. Да, кстати , DENISKA, в твоём сообщении что-то про преобразователь...
Не путай с ALTIVAR 31, сдесь ALTISTART 48 и ALTISTART 01 - ни чего общего с преобразователем не имеет (частоту не трогает) и стоит дешевле...