Вот схема на рисунке эл.питания квартиры. Да, квартира на 6 этаже.
Провожу эксперимент и корочу фазу и ноль в квартире. В теории должен выключится один из автоматов в ЩР4 (в квартире), но вырубается автомат QF1 в щите ЩР3 (для квартиры). Думаю причина в тома, что далеко находится провод Е1 соединяющий PE и N в ЩР1.
1) Для исправления ставлю в ЩР4 перемычку между шинами XT1 и XT2 и все работает правильно выключается при коротком замыкании автоматы
в щите ЩР4. Правильно это сделано?
2) Вот думаю может правильно в щите ЩР3 поставить УЗО?
3) Интересно как может защищать нас в розетке контакты защитного заземления если на нем висит нейтральный провод N от 220в?