Цитата(Герасим @ 29.12.2014, 13:54)

Допускается ли вместо одного общеквартирного щита повесить в каждой комнате по маленькому боксу с 1-2 автоматами, чтобы если выбьет, не бегать через весь дом в коридор?
На каждую комнату не имеет вообще никакого смысла. Как писали выше автомат придется ставить и на другом конце линии и скорее всего он то-же будет щелкать в случае КЗ. Повышать сечение кабеля от гл.щита до комнаты и номинал автомата, экономически неоправданно. Хотя чудаков хватает в жизни, видел когда от щита до расп.коробки кидали 6мм2, ставили автомат 40А, а от расп.коробки до розеток кабель 2,5мм2, а потом возмущались почему розетки хреновые выпускают, плавятся видите-ли

. Кто-то вообще разводку всю делает кабелем 4мм2.