Цитата(Гость @ 12.1.2015, 11:45)

По формуле 6.31. Рр=Рзд.макс+К1*Рзд1+К2*Рзд2+..+Кn*Рзд.n.
На первом этаже у меня магазины. Он и будет Рзд.макс 719,5кВт. Жилую часть я поделила на 5 подъездов и посчитала для каждого Рр.
Затем по формуле используя таблицу 6.13 , где указано, что Кнесовп. макс. для предприятия торговли и жилого дома равен =0,5, считаю:
Рр=719,5+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)+(0,5*441,5)=1823,25кВт.
Я правильно сделала?
А если бы не было магазина, то как надо было считать? Какой коэф. взять?
Хотя мне кажется сильно мало получилась мощность. Если для 1000 квартир Рр=1000*1,19=1190кВт. У меня меньше даже чем для 1000 кавртир, если магазин не учитывать.