Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: На земле появилась фаза
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Михаил_*
Доброго времени!
Проблема следующая: была двойная 16А розетка. В нее были включены варочная поверхность и посудомойка. Плюс напрямую к контактам розетки - духовка. Поменял кухонный гарнитур, духовка уехала дальше от розетки и провода стало нехватать. Решил нарастить. Открутил розетку и в процессе слетела резьба с одного болтика, которым поджимают провода. Дело было вечером, поэтому заизолировал все три провода и пошел спать. Утром сходил в магазин за новой розеткой. Начал ставить...что такое...фаза теперь в заземлении! Взял патрон с лампочкой и если один конец прислонить к земле (желтозеленый провод, так же?) то второй конец можно прислонить к любому из двух оставшихся (белый и синий) - лампочка будет гореть. Вопрос: где я накосячил?
ПС: в щитке вырубал только автомат, который на эту конкретную розетку посажен. Ничего не замыкало, никакие провода нигде не перетыкал, только розетку снял-поставил.
с2н5он
возможно фаза была на ж/з проводе изначально
старая розетка была с заземлением? ж/з провод куда был прикручен? лампочка между С и Б проводом тоже горит? все агрегаты были на 220 В.?
Гость
- старая тоже с землёй была (старая и новая одинаковые с виду)
- ж/з был прикручен к заземляющим усикам
- лампа между С и Б не горит
- агрегаты думаю, что все на 220 - посудомойка, плита и духовка.
с2н5он
или Вы чего то не договариваете или чудеса
на группе или на всю квартиру стоит диф.автомат или УЗО?
Ixtim
Цитата(Гость_Михаил_* @ 22.1.2015, 10:03) *
... напрямую к контактам розетки - духовка...

Вот, похоже, в чём корень зла... отсоедини все провода духовки и проверь еще раз.
п.с. вообще порочная практика - подключать электроприборы к розетке напрямую, без вилки...
Гость сочувствующий
Цитата(Ixtim @ 22.1.2015, 15:12) *
Вот, похоже, в чём корень зла... отсоедини все провода духовки и проверь еще раз.

Так ТС этим и занимался: "Плюс напрямую к контактам розетки - духовка. Поменял кухонный гарнитур, духовка уехала дальше от розетки и провода стало нехватать. Решил нарастить. "
savelij®
Цитата(Гость @ 22.1.2015, 10:02) *
- лампа между С и Б не горит

При включенном автомате?
FRAER
Видимо ж/з и есть фаза, а с и б - ноль и земля, надо в щиток заглянуть и сделать правильно
Гость
Вобщем приходил знакомый электрик, ковырялся в щите, сказал, что там все норм и трогать ничего не нужно.
На "земляном" на самом деле фаза. Он посоветовал не париться и просто за землю взять другой провод. Сошлись на том, что это просто я перепутал все icon_smile.gif
.......но я то знаю.....
FRAER
Бл*ть, а в щите он не мог перекинуть жилы, так чтоб цветовая маркировка правильная была. Делов-то на 10-15 минут
haramamburu
Цитата(FRAER @ 22.1.2015, 20:44) *
а в щите он не мог перекинуть жилы, так чтоб цветовая маркировка правильная была. Делов-то на 10-15 минут
Это то да.. но возможно там везде так сделано, т.е. фаза везде на ж-з, так зачем ломать единообразие?
Гость сочувствующий
Цитата(FRAER @ 22.1.2015, 20:44) *
Бл*ть, а в щите он не мог перекинуть жилы, так чтоб цветовая маркировка правильная была. Делов-то на 10-15 минут

А в линии от щита не может быть распаячной коробки, хотя это у ТС надо спрашивать. С цветовой маркировкой могли и там напортачить.
с2н5он
отключите автомат, если фаза исчезнет , значит Вы таки забыли когда разбирали
savelij®
Цитата(haramamburu @ 22.1.2015, 20:52) *
т.е. фаза везде на ж-з
А как же иначе то?! icon_wink.gif
Отличительный окрас...
Костян челябинский
А если на отдельно взятом перекрестке в вашем городе введут другие цвета? Поставят железнодорожный светофор за неимением другого? Синий - стоп, белый - поехали? Порядка добавится?

не зовите больше этого вашего знакомого.
Marten
В щите может по цветам все ОК, зря на знакомого наезжают...
А вот что за бардак в коробке на которой кухня разведена это еще посмотреть надо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.