одскажите пожалуйста, монтажники хотят распред. кабеля с первого по 5 этаж провести через прачечную. Так можно? Если да. то какие правила при этом должны соблюдаться. В СП нашла только это: Провода электрических сетей силовых электроприемников постирочных цехов и помещений для приготовления растворов в прачечных должны быть с медной жилой в пластмассовой изоляции и прокладываться в полу замоноличенными в пластмассовых трубах. Выводы труб выше уровня пола и на участке до 1 м в подготовке пола должны выполняться в стальных трубах, защищенных от коррозии и проникания в них влаги.
У меня же не в полу будет, а вертикально. Помогите чайнику
Pantryk
Распределительные кабелИ (окончание -я это либо родительный падеж, либо особи собаки мужского пола) не относятся к прачечной. Делайте в зашивке сплошной, а для возможности замены берите блок из труб или короб.
eiwork
По стояку через прачечную - в металлических трубах и герметично соединенных от пола до потолка.
Гость сочувствующий
Цитата(eiwork @ 24.1.2015, 20:17) *
По стояку через прачечную - в металлических трубах и герметично соединенных от пола до потолка.

Если не секрет, откуда такая категоричность? Ссылочкой на НТД не поделитесь?