odium
Люди добрый, умные и разумные, ПОМОГИТЕ!
Народ, у меня задачка, легче простого, в пару действие, было бы замыкание трёхфазное, то я и сам решил бы. А для однофазного не знаю как. И посмотреть негде…
Вот поэтому адресу сама задачка, http://org.balticom.lv/1.jpg , посмотрите, помогите!
А то завалюсь на экзамене icon_sad.gif
Tchernishev
Нужно составить схемы замещения прямой, обратной, нулевой последовательности.
В задании ошибки. В переходном процессе генератор характеризуется сопротивлением X`d, но ни в коем случае не Xd, хотя возможно просто опечатка. Взять и решить я не могу, так как не известны параметры линии.
Если вы говорите, что трёхфазное кз посчитаете без проблем, то про приведения и тому подобные дела описывать не буду.
Несимметричные кз расчитываются на основе правила эквивалентности прямой последовательности: ток прямой последовательности при несимметричном кз равен току трёхфазного кз, если точу короткого отдалить на сопротивление шунта. Для однофазного к.з дополнительные условия: ток прямой последовательности = ток обратной последовательности = ток нулевой последовательности. Сопротивление шунта: последовательное соединение эквивалентного сопротивления обратной последовательности и эквивалентного сопротивления нулевой последовательности.
Как находить эквивалентное сопротивление и приводить схему замещения к простейшему виду вы знаете. Кстати, здесь нельзя разбивать схему замещения на радиальные ветви.
Схема обратной последовательности такая же как и схема прямой последовательности, только без источника ЭДС (такая же, какую бы вы составили для расчёта 3-х фазного кз).
Схема замещения нулевой последовательности будет:
параллельное соединение сопротивления линии и сопротивления трансформатора. Значение сопротивления линии обязательно для нулевой последовательности.
Ток короткого Ia = Iпрям + Iобр + Iнул
Напряжение прямой последовательности на шинах генератора:
Uг1 = E`qг1 - X`d*Iпрям.

Схемы рисовать лень, но если не очень хорошо понятно, то пишите, нарисую.
odium
Спасибо за помошь. Я вроде как нарешал что-то icon_smile.gif Решение в относительных еденицах. Если не сложно посомтрите и скажите верно ли я решаю.
Решение находится тут http://org.balticom.lv/2.jpg
Я так понима, что нашёл однофазный ток короткого замакания. Что делать дальше?
Tchernishev
Я цифры в маткаде не проверял, но ход решения вроде верный. Единственное что вы нашли только ток прямой последовательности, но не полный ток кз.
При однофазном кз ток фазы А (ток короткого) равен сумме токов прямой, обратной и нулевой последовательности, причём ток прямой = ток обратной = ток нулевой. Полный ток короткого Ia = 3*Iпрямой.
Как находить напряжение нулевой последовательности я писал выше.