Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: строительство ВЛ 10 кВ рядом с моим участком
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > КБ > ЛЭП (ВЛ)


Boris155
Добрый день, у меня рядом с участком (назначение земли населенных пунктов), рядом будет строительсто ВЛ 10 кВ, на каком расстоянии они должны строить от моего участка !? есть ли какой либо закон !? и должны ли спрашивать у меня разрешения ?и могут ли просто поставить на мой участок опору ВЛ !?
Заранее всем спасибо за ответы.
с2н5он
2 метра от Вашего участка
Работник
Здравствуйте. Если обременения на Ваш участок не прописаны, тогда охранная зона будет 10 м от ВЛ-10кВ при не изолированом проводе и 5 метров если применили защищенные провода (в черной изоляции). На это расстоянии и должны строить ВЛ.
Закон, видимо - Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160
Если ВЛ и охранная зона не попадает на Ваш участок - тогда Вас не спрашивают. Иначе письменно согласовывают с Вами, и Ваш участок приобретает обременения связанные с этой ВЛ (ограничения строительства в этой зоне и пр.). Как правило - возмездно.
Поставить просто опору на Ваш участок по закону не могут. Если поставят - сообщите им чтобы убрали, иначе подавайте в суд. Самому сломать нельзя., не Ваша она.
с2н5он
Вы немного путаете, здесь не идёт речи о выделении участка в охранной зоне ВЛ
в данном случае думаю ПУЭ
2.5.217. Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.21.
Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.
Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.
на участок без согласования с владельцем, если у него оформлено право собственности - не могут
Работник
Так вроде и нет ни где речи про выделение участка. В постановлении говориться об охраной зоне.
Ограничения на участок будут исходить из расстояния 10 метров. Нужно отталкиваться от Постановления, как от более свежего документа. Иначе как ВЛ строить, так 3 метра, а как дом строить - так охранная зона 10 метров.
ПС. По п.2.5. 117 если нет особых условий, стесненных например - "допускатеся 2 метра" не действует, 3 метра.

Мы видимо по разному посмотрели на это. У меня в голове картина не застроенной местности и в поле ведут ВЛ. А тут рядом граница выделенного участка. Вы, с2н5он, видимо представали городскую застройку, частный сектор, улицу по которой ведут ВЛ. При этом варианте, я согласен - более 2-3 метров не реально.
с2н5он
Цитата(Работник @ 25.2.2015, 16:30) *
У меня в голове картина не застроенной местности и в поле ведут ВЛ.

Цитата(Boris155 @ 25.2.2015, 11:48) *
у меня рядом с участком


участок уже есть, а линии нет - какая охранная зона может быть? вопрос был можно ли рядом с участком, на участке строить линию

2.5.117. Защита подходов ВЛ к подстанциям должна выполняться в соответствии с требованиями гл. 4.2.
какие 3 м.? у вас что за ПУЭ?
Работник
Пусть будет так. Я не против.
Опечатался, виноват, конечно п. 2.5.217
с2н5он
в 217 тоже ни особых условий, ни 3 м. нет
Работник
Согласен, 3 метров нет там. Они в табл. 2.5.21. А она нам не к месту.
Есть там про расстояние до участка не менее охранной зоны. Т.е. 10 м.
Допускается сократить до 2 м.
Так вот я имел ввиду что если нет причин сокращать - 10 м. Если есть обоснования, тогда как вынуждено - "допускается не менее 2 м.".
с2н5он
слушайте - какая охранная зона, если линии нет?
Работник
Расстояние от участка, до вновь сооружаемой ВЛ, принимается не менее расстояния охранной зоны.
ВЛ нет, охранной зоны тоже, есть расстояние от ВЛ до участка. Это расстояние 10 м.
с2н5он
Цитата(Работник @ 26.2.2015, 12:45) *
1. Расстояние от участка, до вновь сооружаемой ВЛ, принимается не менее расстояния охранной зоны.
2. есть расстояние от ВЛ до участка. Это расстояние 10 м.

1. откуда взято? № пункта, закона
2. от ВЛ которой нет? это уже как про суслика
Работник
с2н5он, я правда уже не знаю что и думать. Мы поменялись и теперь я Вам рассказываю про п. 2.5.217 ПУЭ, абзац 2
с2н5он
и почему то не видите 3 абзац
насчет охранных зон - ПУЭ устарело, а изменения или что то по охранным зонам не внесли
как обычно у нас старые правила охранных зон, которые шли с ПТЭЭП поменяли, а в другие правила изменений не внесли
Работник
Цитата
и почему то не видите 3 абзац

Как же, смотрю на него обоими глазами. Уже давно, вчера с утра.
Цитата
Если есть обоснования, тогда как вынуждено - "допускается не менее 2 м.".

Абзац распространяется на случай, когда "допускается". Т.е. в виде вынужденных исключений.
Обоснования для его применения пока не было. Если они есть, так пусть монтажники (проектировщики) доказывают.
Цитата
насчет охранных зон - ПУЭ устарело

А что тогда? Постановление правительства которое я привел? Так там теже 10 м.
с2н5он
постановление действует после монтажа линии, хотя бы из-за того что, чтобы установить ОЗ нужно провести линию через кадастр, а как Вы это сделаете при её отсутствии?
потому и указываю 2 м. - это максимально возможное приближение к участку, ближе нельзя
Работник
Останусь при своем. ПУЭ действует. А по нему, расстояние равно охраной зоне. Расстояние уже действует, на стадии проектирования, монтажа, т.к. по ПУЭ.
От куда мы возьмем охранную зону, вопрос второй. Можно и в Постановлении посмотреть.
Буду рад завершить эту тему. Начали с 2 и 10 м., но теперь это более истинная истина)))
с2н5он
на стадии проектирования и монтажа определяется зона строительства, насколько помню она может быть и 15 м.