Получил коммерческое предложение от подрядчиков, среди всего прочего указана общая длина силового кабеля 1,5м.кв. (около 20км). Можно ли оценить в первом приближении, хотя бы примерно, правильность указанной длины, если площадь объекта 6000 м.кв. Нужно учесть, что 1.5 квадрата использовался в основном для цепей освещения.
Общая длина кабеля - как средняя температура по больнице. Важна длина от щитка до потребителя, с учётом нагрузки.
Бывают нормативы расхода материалов, Ваш контрагент исходил вероятно из них.