Nomatter
12.3.2015, 15:50
Буду рад слышать ваши мнения! Строится инфекционное отделение сейчас нужно заканчивать скрытые работы (монтаж внутренних сетей) так как вот вот начнется отделка, но не знаем на каком расстоянии от пола оставлять концы заземляющих проводников системы уравниваия потенциалов. Дело в том что в проекте в пояснит-й записке сказано что дополнительная система уравнивания потенциалов предусмотрена для раковин, моек, ванной и металических частей кушеток, монтажные коробки системы уравнивания потенциалов встраиваются в стену на расстоянии 800 мм. Но проблема в том что это все (ванны, раковины мойки и плиты) будет устанавливаться после отделки, и не исключено что расположение будет варьироваться в процессе монтажа. Так как после отделки штробить не вариант есть предложение потом протянуть землю по плинтусам если они будут с каналом но я не уверен что это допускается.
У кого варьируется - тому шину по всему периметру, корявую, с болтами..

В проекте все оборудование д.б. установлено в соответствии с разделом ТХ. За подобные "приписки в записке" проектировщику - синяк на всю жопу, а его начальнику письмишко с требованием доработать (через Заказчика).