Гость_Владимир_11_*
Здравствуйте, кважаемые специалисты! Буквально вчера заметил, что бьет током в ванной. Опытным путем удалось определить что бьет, если открыт слив из ванны и одной рукой коснуться воды в ванное, а второй крана. Удалось определить автомат, с которого, видимо, и коротит (все остальные автоматы выключаю - ситуация сохраняется, отключаю только этот - не бьет). На автомате висит пара розеток, но находятся они в комнате, а не в ванной. Что это может быть и как можно решить данную проблему? Огромное спасибо!
Sist
сперва следует обьеденить трубы хол. и горячей воды, трубу канализации и ванную -выполнить местное уравнивание потенциалов а потом с помощью специалиста искать место повреждения цепи автомата "что бьет"
razread
УЗО в щите стоит?
Владимир_11
Цитата(Sist @ 16.3.2015, 20:42) *
сперва следует обьеденить трубы хол. и горячей воды, трубу канализации и ванную -выполнить местное уравнивание потенциалов а потом с помощью специалиста искать место повреждения цепи автомата "что бьет"


Спасибо! Трубы пластик, договорился с электриком - будем искать.

Цитата(razread @ 16.3.2015, 21:24) *
УЗО в щите стоит?


Вроде бы как да, к сожалению несильно в этом понимаю.
razread
Цитата(Гость_Владимир_11_* @ 16.3.2015, 20:34) *
На автомате висит пара розеток, но находятся они в комнате, а не в ванной. Что это может быть и как можно решить данную проблему?

Включено ли что то в этот момент в эти розетки? У вас трёхпроводная схема или двух проводная?

Можно только сказать что если у вас трёхпроводная схема и стоит УЗО и не хлопает, то только как вариант протянуто заземление на кран с щита или бойлер заземлён с щита, и обрыв третьего провода в питающей линии. Это и приводит к тому что ток стекающий с приборов подключёных к вашим розеткам попадает через заземляющие проводники на бойлер, с бойлера на кран, а ванна если железная, то имеет заземление с общей системы заземления здания, ну или стояк канализации связан где то с арматурой здания, вот вам и получается разность потенциалов. Если будете искать с электриком обратите на это внимание.
Гость сочувствующий
Цитата(Sist @ 16.3.2015, 20:42) *
сперва следует обьеденить трубы хол. и горячей воды, трубу канализации и ванную -выполнить местное уравнивание потенциалов а потом с помощью специалиста искать место повреждения цепи автомата "что бьет"

Хотите получит это: ПУЭ,"7.1.88. ...
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов."?
Гость_vick_tar_*
Дешёвый вариант-поменять местами фазу и ноль на эту ветку, и имхается узо в схеме нету