Цитата(Гость_Владимир_11_* @ 16.3.2015, 20:34)

На автомате висит пара розеток, но находятся они в комнате, а не в ванной. Что это может быть и как можно решить данную проблему?
Включено ли что то в этот момент в эти розетки? У вас трёхпроводная схема или двух проводная?
Можно только сказать что если у вас трёхпроводная схема и стоит УЗО и не хлопает, то только как вариант протянуто заземление на кран с щита или бойлер заземлён с щита, и обрыв третьего провода в питающей линии. Это и приводит к тому что ток стекающий с приборов подключёных к вашим розеткам попадает через заземляющие проводники на бойлер, с бойлера на кран, а ванна если железная, то имеет заземление с общей системы заземления здания, ну или стояк канализации связан где то с арматурой здания, вот вам и получается разность потенциалов. Если будете искать с электриком обратите на это внимание.