ПУЭ ведь не трактует минимальное сечение высоковольтных кабелей? Получается, что кабель выбирается по допустимой токовой нагрузке и току КЗ?
Часто сечение кабеля прописывают в ТЗ.
Цитата(Sinus @ 29.3.2015, 15:41)

Часто сечение кабеля прописывают в ТЗ.
У меня курсовая работа, поэтому ТЗ нет)
Что (какое оборудование) подключаете?
Цитата(Sinus @ 29.3.2015, 15:55)

Что (какое оборудование) подключаете?
От ПС 35/6 кВ 6 КТП
6 КТП конечные, или есть транзитные?
Цитата(Sinus @ 29.3.2015, 16:06)

6 КТП конечные, или есть транзитные?
Все конечные
Выьирайте по допустимому току. По току КЗ отстраивают релейную защиту.
Вроде так.
Цитата(Sinus @ 29.3.2015, 16:17)

Выьирайте по допустимому току. По току КЗ отстраивают релейную защиту.
Вроде так.
Спасибо)
Свыше тыщи считают по экономической плотности тока, емнип
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.