Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабель 6 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


wSi3
ПУЭ ведь не трактует минимальное сечение высоковольтных кабелей? Получается, что кабель выбирается по допустимой токовой нагрузке и току КЗ?
Sinus
Часто сечение кабеля прописывают в ТЗ.
wSi3
Цитата(Sinus @ 29.3.2015, 15:41) *
Часто сечение кабеля прописывают в ТЗ.


У меня курсовая работа, поэтому ТЗ нет)
Sinus
Что (какое оборудование) подключаете?
wSi3
Цитата(Sinus @ 29.3.2015, 15:55) *
Что (какое оборудование) подключаете?

От ПС 35/6 кВ 6 КТП
Sinus
6 КТП конечные, или есть транзитные?
wSi3
Цитата(Sinus @ 29.3.2015, 16:06) *
6 КТП конечные, или есть транзитные?

Все конечные
Sinus
Выьирайте по допустимому току. По току КЗ отстраивают релейную защиту.
Вроде так.
wSi3
Цитата(Sinus @ 29.3.2015, 16:17) *
Выьирайте по допустимому току. По току КЗ отстраивают релейную защиту.
Вроде так.

Спасибо)
FRAER
Свыше тыщи считают по экономической плотности тока, емнип
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.