маркус
Мне необходима пусконаладка на освещение. Скажите ниже приведен полный список испытаний или нет
1. Результаты испытаний сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами,испытания непрерывности защитных проводников главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов
2. Протокол измерения сопртивления изоляции
3.Протокол проверки цепи фаза-нуль... и определение времени ....
4. Результаты испытаний проверки полярности.
5. Протокол проверки действия авт. выключателей
andrey357
На память по освещению:
1. Визуальный осмотр
2. изоляция кабелей.
2. присоединение заземляемых элементов к заземлителям
3. фаза-ноль
5. Автоматы
6. Узо (на санузлы)
7. Протокол проверки на световой эффект
Для продвинутых:
8. Замеросвещенности и пульсации - никогда не делал-делало сЭС
9. Испытание крюков для подвеса светильников
stsv
Минимальный объем периодических испытаний в электроустановках напряжением до 1000 В по ГОСТ Р 50571.16-99 (приложение F)
1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр).
2. Проверка заземляющего устройства.
3. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.
4. Измерение сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования).
5. Проверка работоспособности автоматических выключателей (проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей)
6. Проверка работоспособности устройства защитного отключения (УЗО).
7. Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (непосредственное измерение тока однофазного замыкания) .
andrey357
Цитата
Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (непосредственное измерение тока однофазного замыкания) .

Петля фаза-ноль меряется для того, чтобы оправдать выбор автоматической защиты. Если при периодическом испытании что-то будет не так надо менять автоматы... icon_biggrin.gif
SteelNut
Доброго времени суток! Разыскиваю протокол наладки ОВОДа. Заранее спасибо =-)
с2н5он
ОВОД это что за мух?
SteelNut
Дуговая защита такая, с применением оптоволокна. Протокол нашел здесь http://www.umn26.ru/downloads.php?page_id=13 необходима регистрация. Спасибо за участие =-)