Существующий кабель АВБбШВ 4х50 заходит в здание в щит. В щите установлен автомат АВВ S203L на 25А. Разрешенная мощность на присоединение у меня 15кВт. С помощье чего есть возможность подключить данный кабель к автомату? Наверника сталкивались с такой проблемой, хотелось бы узнать как выходите из данной ситуации.
Ixtim
через промежуточные клеммы
prude
кросс модуль
Мастер Джу
Кабельный сжим (орех) вам в помошь.
с2н5он
на самый худший случай, по старинке - напильником кабель доработать icon_wink.gif
razread
Наконечники есть специальные.
haramamburu
Цитата(razread @ 1.4.2015, 0:08) *
Наконечники есть специальные.
Штифтовые? Я такие знаю только для меди, можно конечно оные сообразить и с обычных ГА, но тогда это не лучше , чем
Цитата(с2н5он @ 31.3.2015, 16:46) *
по старинке - напильником кабель доработать icon_wink.gif


Shura_with_KINEF
Цитата(Ixtim @ 31.3.2015, 15:40) *
через промежуточные клеммы

Поддерживаю на 100%. Пожалейте автоматик, от такого кабеля на клеммы и его крепления к ДИН-рейке будет постоянная механическая нагрузка, как не формуй.
А после клемм до АВ провести гибким проводом типа ПВ3 квадрат 6.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

FRAER
Ну не 6, конечно, а не менее 10 по меди и 16 по алюминию, для нулевого проводника, по крайней мере