Гость_Дмитрий_*
Добрый день!

В воскресение ночью что-то произошло и вырубились 3 автомата, расположенные последовательно.
Что могло произойти из-за чего разом могли рубануться сразу 3 автомата?

После включения автоматов всё нормально заработало. Что проверить и как предотвратить в будущем?
Roman D
С моей стороны это не ответ, а просто шутка.

Так будет у всех, кто не жадничает на электриках.
Igor Kolomio
Похоже на КЗ. Что питает последний автомат?
Student_007
Каким номиналом автоматы?
Roman D
Цитата(Igor Kolomio @ 6.4.2015, 16:31) *
Похоже на КЗ. Что питает последний автомат?

Лампочку.
Мастер Джу
Хорошо что подстанция включеная последовательно не отрубилась ,это ваши автоматы от обесточивания целый микрорайон спасли
Roman D
Цитата(Мастер Джу @ 6.4.2015, 16:43) *
Хорошо что подстанция включеная последовательно не отрубилась

Эти хитрозадые энергетики не поставили ИЭКовские автоматы, а поставили плавкие предохранители.
Igor Kolomio
Допустим лампочка, тогда где-то может быть повреждена изоляция в линии.
Вызовите электрика для мегирования линии.
Гость_Дмитрий_*
Цитата(Igor Kolomio @ 6.4.2015, 17:31) *
Похоже на КЗ. Что питает последний автомат?


Автоматы 32А - 20А - 16А

Запитано серверное оборудование.

Перед 32А стоит АВР.
Student_007
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.4.2015, 17:53) *
Автоматы 32А - 20А - 16А

Запитано серверное оборудование.

Перед 32А стоит АВР.

Ничего не делать ,жить дальше и радоваться жизни. Можно поставить селективные автоматы по времени, но это влетит в копеечку, можно на плавких вставках сделать, но тогда будете бегать вставки менять. Ничего не делать, это вполне нормально когда большие токи КЗ.
Синхронно с.ка сработали- качество icon_biggrin.gif
Roman D
Цитата(Igor Kolomio @ 6.4.2015, 16:51) *
Допустим лампочка,

Ещё и как лампочка.
Igor Kolomio
Запитано просто серверное оборудование? Без кондиционеров, подогревателей там всяких.

Возможны такие варианты:

1. Коротнуло что-то в оборудовании (например при переключении ИБП), что маловероятно.
2. В кабельной линии повреждена изоляция. Нужно вызвать электрика для мегирования линии.
Гость_Дмитрий_*
Цитата(Igor Kolomio @ 6.4.2015, 18:49) *
Запитано просто серверное оборудование? Без кондиционеров, подогревателей там всяких.

Возможны такие варианты:

1. Коротнуло что-то в оборудовании (например при переключении ИБП), что маловероятно.
2. В кабельной линии повреждена изоляция. Нужно вызвать электрика для мигирования линии.


Да только сервера. Оборудование не сгорело. Отключилось всё в воскресение. Никто в помещении ничего не трогал.

Интересует как может сразу 3 автомата рубануть? И как можно отслеживать и включать удалённо?
Student_007
Писал же при больших токах кз отбить может все три а то и четыре. Сделать можно но денег вы в это вбухаете не мало, а результат не такой уж грандиозный будет. Насчет линии замыкания конечно разные бывают, но пробить кабель и пропасть как то странно.
S-cream
Дмитрий, вы включили автоматы, а АВР при этом не переключали? Если так, то у вас в данный момент всё работает на другой линии, не на той, на которой автоматы отработали, поэтому говорить про "всё нормально" рановато. Есть шанс, что у вас КЗ на линии. Но, скорее всего, всё у вас нормально. Скачок напряжения - почти естесственное явление ночью и в воскресенье. Причем совершенно необязательно конкретно у вас, на вашем оборудовании.

Отключило сразу три автомата потому что токи КЗ оказались достаточно высоки, чтобы достигнуть предела сработки во всех трёх автоматах, ведь ток идет через все три автомата одновременно.


Igor Kolomio, мИгирование - это от слова "миг"? Типа мигом всё сгорит? icon_biggrin.gif
Костян челябинский
Цитата(S-cream @ 6.4.2015, 21:44) *
мИгирование - это от слова "миг"? Типа мигом всё сгорит? icon_biggrin.gif

неа. От слова мигать. подмигивать. Ну вы понимаете.
Volt380
была точь такая же ситуация, приехали по вызову (узел перешел на питание от батареи) в серверной выбит 16А, в щите 25А от которого он запитан. проблем не выявили, подняли автоматы - всё завелось в штатном режиме. предполагаю что был скачок в сети, отработали варисторы ИБП..
Ixtim
Зачем давать сафеты, еслив ничо не шарите в кампютерах?
первонаперво надо проверку антивирусом на серверах включить, просто так афтоматы не срабатавают, это даже на уроках инфарматики детям рассказавают
потом нада пасматреть батарейки в упсах, их бывает раздувает так, что приходитца кавырять атвёрткой
Цитата(Igor Kolomio @ 6.4.2015, 19:49) *
1. Коротнуло что-то в оборудовании (например при переключении ИБП), что маловероятно.
2. В кабельной линии повреждена изоляция. Нужно вызвать электрика для мигирования линии.

правильна, обязательно, чтоб мигнул на линии...
Igor Kolomio
Злые вы все. Исправил уже
Student_007
Цитата(Ixtim @ 7.4.2015, 9:21) *
первонаперво надо проверку антивирусом на серверах включить, просто так афтоматы не срабатавают, это даже на уроках инфарматики детям рассказавают

Все детство за зря, даже прослезился, мне не рассказывали) Антивирус причем?
Гость_Дмитрий_*
Цитата(Volt380 @ 6.4.2015, 22:06) *
была точь такая же ситуация, приехали по вызову (узел перешел на питание от батареи) в серверной выбит 16А, в щите 25А от которого он запитан. проблем не выявили, подняли автоматы - всё завелось в штатном режиме. предполагаю что был скачок в сети, отработали варисторы ИБП..



Сегодня нашёл сгоревший блок питания. Видимо, из-за него всё произошло.
net_man
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.4.2015, 19:37) *
Сегодня нашёл сгоревший блок питания. Видимо, из-за него всё произошло.


а как же тогда это произошло:
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.4.2015, 0:17) *
--//--
После включения автоматов всё нормально заработало. Что проверить и как предотвратить в будущем?


я по ходу не русский, потому что сколько не работал в разной техникой
все смотрят поверхностно,т.е. монитор светится -ВСЕ можно идти спать, а то что комп
медленно стал работать , со с боями и т.п. это уже удел других специалистов.

всегда искал причину, тем более у ВАС есть резервы(питания, блоки питания по два штуки на системник, по два жестких и т.п.)
система перейдет на резерв иначе смысл было все удваивать, если при нештатной ситуация все летело в пропасть. rain.gif
Гость
Цитата(net_man @ 7.4.2015, 13:16) *
а как же тогда это произошло:


я по ходу не русский, потому что сколько не работал в разной техникой
все смотрят поверхностно,т.е. монитор светится -ВСЕ можно идти спать, а то что комп
медленно стал работать , со с боями и т.п. это уже удел других специалистов.

всегда искал причину, тем более у ВАС есть резервы(питания, блоки питания по два штуки на системник, по два жестких и т.п.)
система перейдет на резерв иначе смысл было все удваивать, если при нештатной ситуация все летело в пропасть. rain.gif


На стойку с серверами подаётся 3 фазы. Блоки питания подключены к разным фазам. Если бы рубануло одну фазу, то мы бы и не заметили (только мониторинг ругался на отсутствие одного упса).

После сбоя не было времени детально рассмотреть всю систему.
Volt380
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.4.2015, 12:37) *
Сегодня нашёл сгоревший блок питания. Видимо, из-за него всё произошло.

ну вот и понятно, а мой случай по сей день не разгадан, год прошел, ни где подобного не повторялось..
net_man
Цитата(Volt380 @ 7.4.2015, 21:03) *
ну вот и понятно, а мой случай по сей день не разгадан, год прошел, ни где подобного не повторялось..


а в серверной мониторинга не было, УПСы они тихо "пишут" по какой причине
их потревожили
Volt380
по причине исчезновения сетевого напряжения, повышения зарегистрировано не было, нечего не сгорело, мистика..
net_man
Цитата(Volt380 @ 7.4.2015, 21:58) *
по причине исчезновения сетевого напряжения, повышения зарегистрировано не было, нечего не сгорело, мистика..


кстати у меня был случай УПС вырубится даже пикнуть неуспевает,хотя напряжение есть

все дело в контактах - ослаб, перегрев, разрыв, сварка(спайка) и ненайдешь


Цитата(Гость @ 7.4.2015, 20:33) *
На стойку с серверами подаётся 3 фазы. Блоки питания подключены к разным фазам. Если бы рубануло одну фазу, то мы бы и не заметили (только мониторинг ругался на отсутствие одного упса).


что интересное проявляется, так у вас три фазы сразу вырубило?
три автомата случайно не один трехфазный?




P.S. 220-ое сообщение и не искр.... нахожусь под напряжением в ожидании 380
Roman D
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.4.2015, 11:37) *
Сегодня нашёл сгоревший блок питания. Видимо, из-за него всё произошло.

А что сгорело? Встроенный пред или что похуже?
Гость_Дмитрий_*
Цитата(net_man @ 7.4.2015, 16:03) *
кстати у меня был случай УПС вырубится даже пикнуть неуспевает,хотя напряжение есть

все дело в контактах - ослаб, перегрев, разрыв, сварка(спайка) и ненайдешь




что интересное проявляется, так у вас три фазы сразу вырубило?
три автомата случайно не один трехфазный?


2 автомата было 3-х фазные и один на одну фазу (по автомату на каждую фазу).