Student_007
10.4.2015, 11:52
Смысл проблемы каков. Имеется кабель АВБбШВнг 4х185 , после концевой муфты хотелось бы разделить жилу(провод) кабеля разделить на два провода меньшего сечения. Вышестоящая защита ПН-250 , хотелось бы разбить на два медных по 25 кв мм-50 максимум по меди. Места ставить шинный ящик нет, возникла идея взять переходную гильзу 185-150 (или иную алюминий медь) с одной стороны обжать 185 кв мм алюминия , с другой два по 35 например по меди. Можно ли такое сделать, есть ли какие нормативы, вообщем подскажите кто что знает. 2х35 по приходу будут обьединены так что можно считать как паралельное подключение проводов. Смущает то что отходящие будут суммарно меньше сечения под которое расчитана гильза.
Может лучше опрессовать все кабели под наконечники и соединить под болтовое соединение? Будет понадежнее.
Student_007
10.4.2015, 23:04
И сверху термоусадку, как вариант, в принципе близко к шинному ящику. Если такое можно сделать в плане безопасности
sava_174
10.4.2015, 23:07
вот такой или ему подобный наконечник и норм будет.
но два кабеля в одну гильзу толкать (с одной стороны) я думаю что это бред....
Student_007
10.4.2015, 23:14
Ну по идее они гибкие будут , возможно обожмутся.
Потом на это соединение с наконечниками болтами гайками термоусадку , или ещё как нибудь можно будет изолировать , как думаете?
Есть термоусаживаемые перчатки. (как для концевых трехжильных муфт).
sava_174
10.4.2015, 23:32
перед тем как пихать в наконечник или гильзу кабель надо "скруглить" если сможете из двух жил сделать круг то почему бы нет.....а по изоляции можно вот тут перчатки глянуть
тыкс
Student_007
10.4.2015, 23:43
Спасибо большое за советы, теперь ясно в каком направлении двигаться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.