Цитата(Олега @ 28.4.2015, 16:28)

1. Как раз этот случай и рассматриваю. ДСУП - для безопасности человеков (она и в ПУЭ прописана), а я все про кабель беспокоюсь.
Для беспокойства о кабеле нужна проверка ИМХО:
Гост Р 50571.4.43-2012 п.434.5.2Либо аналогично, "Проверка проводников на термическую стойкость при коротких замыканиях"
РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору электрооборудования» п.8.3Цитата(Олега @ 28.4.2015, 16:28)

2. Никогда не использовал - всегда получал кз в отсечке. УЗО на 30А ? Видел дифф. реле до 30А и есть встроенные расцепители для Tmax до 10А.
А по какому принципу выбирать меж 3-5-10-30 А ?
Согласно
Гост Р МЭК 60755-20125.4.3 Предпочтительные значения номинального отключающего дифференциального тока (IΔn)
Предпочтительными значениями номинального отключающего дифференциального тока являются:
0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10; 20;
30 А.Принцип выбора можно по ПУЭ утечка=1/3 от номинального отключающего тока...
Предлагаю УЗО заменить на УДТ, тогда и реле и прочее подходит.
Цитата(Олега @ 28.4.2015, 16:28)

ps Почему по ссылке статус "неизвестен" ?
статусЦитата(Олега @ 28.4.2015, 16:28)

0,4мА*230А=92А. С сетью пусть 100А. Как быть ?
92
мА получается.
Цитата(Олега @ 28.4.2015, 16:28)

ps Вопрос по табличке ПТЭЭП остался однако. Вряд ли ЭТЛ использует ВТХ автоматов. 3Iн есть - и все о'кей.
К проекту методику испытаний не разрабатываете? А то в ней бы прописали...