Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выход из строя КЛ-6кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость
Добрый день коллеги, у меня такой вопрос проведя аналис выхода из строя КЛ-6/10кВ частый выходят из строя КЛ которые находятся на х.х.(под напряжением но без нагрузке) около 70%, с чем ято связано?
с2н5он
сначала скажите причины выхода из строя , условия прокладки сих КЛ, марки, срок эксплуатации и т.п. (в табличном виде), вот после этого можно делать анализ
а так можно сказать лишь - бастуют, работать хотят icon_wink.gif
Гость сочувствующий
Цитата(Гость @ 1.6.2015, 12:42) *
... КЛ-6/10кВ частый выходят из строя КЛ которые находятся на х.х.(под напряжением но без нагрузке) около 70%, с чем ято связано?

Было пару раз, но чтоб 70% - сомневаюсь я.
Nail
Цитата(Гость @ 1.6.2015, 13:42) *
КЛ-6/10кВ частый выходят из строя КЛ которые находятся на х.х.(под напряжением но без нагрузке) около 70%, с чем ято связано?

Считаю это все на уровне ИМХО, и ни каких научных объяснений не имеет, нет обоснований.
Это как приведения есть, или шаровая молния, т.е. наукой не доказано.
Roman D
Вполне вероятно, что параметры электрической цепи сложились таким образом, что создаётся резонанс напряжений.
Пока активная нагрузка достаточно велика, добротность контура мала и напряжение в норме. А когда R растёт, тогда и вероятность роста напряжений увеличивается.
Несколько коммутационных переходных процессов - и здрастьте! Лопаты в руки!
Как там насчёт ОПНов? Имеются?
prude
выходят из строя только те, которые приходится отключать на время. Стараемся оставлять под напряжением.
пс. около 50 связей внутри предприятия.
ez81
Роман Д прав коммутационные импульсы напряжения в первую очередь, ОПН обязательно а чаще всего кабели выходят из-за криворуких экскаваторщиков, копальщиков, водопроводчиков, установщиков опор (точнее их руководства) . И науки не надо 60-70% от общего числа повреждений сам работаю на поиске повреждений кл.
KVA
Цитата(Гость @ 1.6.2015, 12:42) *
Добрый день коллеги, у меня такой вопрос проведя аналис выхода из строя КЛ-6/10кВ частый выходят из строя КЛ которые находятся на х.х.(под напряжением но без нагрузке) около 70%, с чем ято связано?

Кстати у нас в сетях тоже замечаю такую тенденцию. Факты верные.

Цитата(Roman D @ 2.6.2015, 10:54) *
Как там насчёт ОПНов? Имеются?

Вы какие марки ОПН применяете?
mr.energo
Цитата(Roman D @ 2.6.2015, 10:54) *
Несколько коммутационных переходных процессов - и здрастьте! Лопаты в руки!
Как там насчёт ОПНов? Имеются?

Если допустить, что Ваши наблюдения верные и факты не являются случайными совпадениями, то налицо результат действия каких-то переходных процессов в сети. Раз Вы так любите анализировать, то проведите еще и такое исследование: какие действия (переключения, запуски мощных электроприемников) проводились в сети в момент выхода из строя кабелей. Сделать это можно по журналам оперативного персонала (если таковые ведутся) и путем опроса того же персонала.
Какие у Вас кабели: полиэтилен или масляные? Насколько старые? Где происходят повреждения, не в муфтах ли? Если так, то вопрос только к их качеству.
Регулярно ли проводятся испытания повышенным напряжением? Кто проводит, каким образом, нет ли нарушений?
Если не трудно - ответьте на эти вопросы.
Вопрос с ОПНам в Вашем случае может быть очень актуальным. Если их нет - рассмотрите вопрос об установке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.