Цитата(Roman D @ 2.6.2015, 10:54)

Несколько коммутационных переходных процессов - и здрастьте! Лопаты в руки!
Как там насчёт ОПНов? Имеются?
Если допустить, что Ваши наблюдения верные и факты не являются случайными совпадениями, то налицо результат действия каких-то переходных процессов в сети. Раз Вы так любите анализировать, то проведите еще и такое исследование: какие действия (переключения, запуски мощных электроприемников) проводились в сети в момент выхода из строя кабелей. Сделать это можно по журналам оперативного персонала (если таковые ведутся) и путем опроса того же персонала.
Какие у Вас кабели: полиэтилен или масляные? Насколько старые? Где происходят повреждения, не в муфтах ли? Если так, то вопрос только к их качеству.
Регулярно ли проводятся испытания повышенным напряжением? Кто проводит, каким образом, нет ли нарушений?
Если не трудно - ответьте на эти вопросы.
Вопрос с ОПНам в Вашем случае может быть очень актуальным. Если их нет - рассмотрите вопрос об установке.