Гость_Елена_*
15.6.2015, 18:44
Купили квартиру в старом 1-этажном доме царской постройки, в душе стальной поддон, стало бить током через воду довольно ощутимо. Посмотрели внимательно и позвонили продавцам, сказали что есть контур заземления на улице возле крыльца. Подключили заземление на трубу, есть напряжение. Тогда заземлили поддон, смеситель и трубу. Перестало на 3 дня. Сейчас опять бьет от смесителя. Напряжение проверили сразу 220, утечки нет. Никто не скручивает. Рядом парикмахерская у них бойлер пробивает, признались. Но ведь мы все заземлили???? Пожалуйста помогите!!!
А в надежности заземления убедились?
Если оно старое, то могло и серьезное сопротивление появиться.
Мог отвалиться провод или высохнуть почва.
Student_007
15.6.2015, 21:34
Есть УК у этого дома? Пробовали местных электриков вызывать?
Может и из за бойлера, и заземление если вас после таких манипуляций бьет-плохое, или контакт до этого заземления.
Нужна система уравнивания потенциалов, тогда бить не будет.
И бойлер пусть ремонтируют, не дело это.
protector
15.6.2015, 21:43
Труба из чего сделана, на которой смеситель стоит?
Student_007
15.6.2015, 22:05
Да и объединение всего в один контур( местная система уравнивания потенциалов), небезопасно для ваших соседей, да и для вас, хоть и имеет связь с заземлителем.
Если трубы и поддон не соединены между собой и с заземлением на вводе дома, это не соответствует нынешним нормам. А если "перестало на 3 дня", и снова бьётся, то тупо пропал контакт между соединёнными между собой частями.
А почему? Отгорело. Там ток нехилый. Откуда он берётся? Либо у кого-то устройства на корпус пробиты, либо какой упырь ворует электричество, подключившись на трубу.
В обоих случаях настоятельно рекомендуется всю электропроводку в здании заменить. А если денег жалко, то рано или поздно
Student_007
16.6.2015, 7:12
RomanD воин опытный , с ним не поспоришь
Если не заменить то привести в должное состояние, в любом случае надо будет постараться.
Тем более дом 1 этажный.
Полностью согласен с вышесказанным.
Цитата(Гость_Елена_* @ 15.6.2015, 18:44)

Но ведь мы все заземлили???? Пожалуйста помогите!!!
Заземление вам не поможет, нужно еще зануление, далее замерить петлю "фаза-ноль" (ожидаемый ток короткого замыкания на ванну).
Ну и соответственно проверит металлосвязь между ванной, смесителем, заземлением.
Цитата(Transformator @ 16.6.2015, 8:00)

Заземление вам не поможет, нужно еще зануление, далее замерить петлю "фаза-ноль" (ожидаемый ток короткого замыкания на ванну).
Ну и соответственно проверит металлосвязь между ванной, смесителем, заземлением.
Вам не кажется,что для ТСа, это всё китайская грамота?
Единственный дельный совет ТСу - вызвать электрика... остальное - жов (живое общение воочию)
Цитата(Ixtim @ 16.6.2015, 13:16)

Вам не кажется,что для ТСа, это всё китайская грамота?
Единственный дельный совет ТСу - вызвать электрика... остальное - жов (живое общение воочию)

Согласен с вами полностью, это я написал для того чтобы ТС передал электрику, иначе разные электрики есть, начнут говорить что типа это кто то электричество ворует и тому подобное, а так электрик может обратится в знакомую лабораторию.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.