Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Разделительный трансформатор
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_влад_*
Основной задачей разделительного трансформатора является повышение электробезопасности за счет того, что его вторичные цепи не имеют электрической связи с землей, а значит — и с заземленной нейтралью трансфоматорной подстанции – источником напряжения.
Не понимаю почему он не бьёт током((( Можете как нибудь на пальцах пояснить что и как в нём?
Roman D
В этом и заключается задача разделительного транформатора - шоп вас, дураков, не било.
Null
Разделительный трансформатор не бьет током, т.к. сила тока проходящего через тело ниже порога ощущения. Чем больше мощность трансформатора, чем длиннее кабель подключенный к вторичной обмотке, чем меньше сопротивление изоляции цепи - тем больше вероятность испытать воздействие тока. Так что эксперименты с прикосновением к токоведущим частям все равно опасны.
Ixtim
зачётные ответы, поржал... icon_biggrin.gif
бъёт от него также, только чтоб тряхнуло, надо взяться за оба вывода - эффект будет,уверяю icon_biggrin.gif icon_wink.gif
Sunwhite
Ребятки не нужно оскорблять, мужчина всегда за речью следить должен!
касаемо ответов: за два конца понятно брать не собираюсь!
Теперь по сути,то есть характеристики(ток,потенциал) этого трансформатора такие что даже если взять за два конца смертельного эффекта не будет?
Почему он не бьёт взявшись за один провод?Это связано с заземлением?Если так то каким образом это работает?
Читал в сети,но немного не понял.
slavapril
Цитата(Sunwhite @ 21.6.2015, 21:43) *
Почему он не бьёт взявшись за один провод?

Не то, чтобы не бьет, но все-таки...Сравните пути прохождения тока через человека при касании фазы в сети с заземленной нейтралью и касании фазы в сети с изолированной нейтралью. Разницу чуете? icon_wink.gif
Sunwhite
Цитата(slavapril @ 21.6.2015, 22:19) *
Не то, чтобы не бьет, но все-таки...Сравните пути прохождения тока через человека при касании фазы в сети с заземленной нейтралью и касании фазы в сети с изолированной нейтралью. Разницу чуете? icon_wink.gif

Допустим что через изолированную нейтраль тряхнёт меньше.
Ещё подробнее icon_smile.gif
ez81
да куда подробнее , стоя босиком на бетонном полу взявшись за фазный провод источника с заземленной нейтралью проходящий через тело ток Вас просто может отправить на тот свет,чтобы этого не произошло (отправки в потусторонний мир) придуман разделительный трансформатор который отделяет токоведущие проводники с заземленной нейтралью от питающих проводников вторичной обмотки тем самым дает Вам шанс на спасение при определенных условиях которые указал господин Null
slavapril
Цитата(Sunwhite @ 21.6.2015, 22:38) *
Допустим что через изолированную нейтраль тряхнёт меньше.Ещё подробнее icon_smile.gif

При заземленной нейтрали ток пройдет от фазы через тело и сопротивление глухозаземленной нейтрали. В случае с изолированной нейтралью путь тот же, только путь сопротивления глухозаземленной нейтрали заменяется емккостным сопротивлением между другой фазой и землей. Разницу чуете? icon_wink.gif
Sunwhite
Спасибо!!Не до конца всё же понял,но доработаю этот вопрос!!
slavapril
Надо, видать, в картинках. В инете ж должно быть, наверно. ПоищИте. Не найдете - нарисуем.
Roman D
Цитата(Ixtim @ 21.6.2015, 18:52) *
бъёт от него также, только чтоб тряхнуло, надо взяться за оба вывода - эффект будет,уверяю icon_biggrin.gif icon_wink.gif

Верю нА слово... человеку, который на себе проверил.
Sunwhite
Цитата(slavapril @ 22.6.2015, 0:29) *
Надо, видать, в картинках. В инете ж должно быть, наверно. ПоищИте. Не найдете - нарисуем.

Есть в инете обычные фото,транс как транс! Первичная и вторичная обмотки,первичная глухозазем-я,вторичная с изолированной! Магнитопровод,индукция и тд! Принцип тот же,как там изолируются токоведущие части(силовые и измерите-е) не укладывается в голове!Может фото не те смотрю(не столь подробные,поверхностные)
slavapril
В трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью петля тока, вклю­чает в себя сопротивление тела, сопро­тивление обуви, пола, заземления нейтрали источника то­ка.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В трехфазной сети с изолированной нейтралью петля тока включает сопротивление тела человека, его обуви, пола, а также сопротивление изоляции прово­дов сети. Ее обычно изображают емкостно-резистивной связью между землей и фазами(резистор не стал рисовать). А ее сопротивление велико.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
У меня есть цепи с разделительным трансом 220/220. На сухой земле в сухую погоду можно (но не нужно) браться свободно. При влажности немного чувствуется.
При исправной изоляции оба провода показывают 110В относительно земли. Если изоляция одного провода значительно ухудшается, то потенциал этого провода становится нулевым относительно земли, а второго относительно земли - 220В. Всё при этом работает - но это сигнал для устранения.
В сетях с заземленной нейтрально в этом случае(при пробое изоляции) сразу же защита срабатывает.
Вот как-то так...
Sunwhite
Спасибо за помощь)))Но пока времени нет даже анализ провести!!Вопрос насущнее есть))
Циркуляция токов, один нюанс интересует,но в инете всё перерыл..но увы!
Есть РУНН с автоматами,на шинах ТТ разные соеденены в звезду,в испытательной коробке соответственно тоже! подключаю ретом концы на А411 и N411 и по порядку,либо на трансе,либо на клемах ну и ВАФом в конце.Вопрос: нужно ли отсаживать землю? Какой порядок действия? опишите если не сложно,делал это,но давно и с треугольником!
И с ВАХ тоже если не сложно!Может статья у кого есть где подробно описывается!(там ведь закоротки на тт стоят снимать или нет и тд)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.