Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземлення та занулення
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Сергей_*
Чому не допускається з’єднання захисного заземлення корпусів обладнання в межах технологічних приміщень із системою занулення (вимога п.16.10 ВНТП Електроустановки підприємств зв’язку)?
Sist
Цитата(Гость_Сергей_* @ 26.6.2015, 16:08) *
?

перевод Почему не допускается соединение защитного заземления корпусов оборудования в пределах технологических помещений с системой зануления (требование п.16.10 ведомственные нормы технолоrическоrо ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ УКРАИНЫ 1997 г. )?

Цитата
В коммутаторном зале предусматривается заземление металлических частей коммутаторов путем соединения их с плюсовой шиной.

При кз до 50% тока течёт через защитную шину уравнивания потенциалов и другие эл. приёмники возможно по этой причине.
Олега
Цитата(Гость_Сергей_* @ 26.6.2015, 15:08) *
Чому не допускається з’єднання захисного заземлення корпусів обладнання в межах технологічних приміщень із системою занулення (вимога п.16.10 ВНТП Електроустановки підприємств зв’язку)?

Щоб по захисним РЕ-провідникам не протікали робочі струми, як по PEN-провідникам.
К тому же защитные РЕ-проводники на предприятиях связи обычно выполняют и роль FE-проводников (PEF)
Sist
Цитата(Олега @ 26.6.2015, 17:52) *
Чтобы по защитным РЕ-проводник не протекали рабочие токи, как по PEN-проводникам.
К тому же защитные РЕ-проводники на предприятиях связи обычно выполняют и роль FE-проводников (PEF)

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.