AtRandom
30.6.2015, 21:18
Здравствуйте, сразу скажу - в электрике полный профан, но нужно решить определенную задачу.
Есть электроустановка, напряжение питания 220В, 50Гц, установленная мощность не более 3 кВт.
Внешнее питание осуществляется через обычный автомат, внутри установки есть блок предохранителей.
Необходимо чтобы установка отключалась ("аварийно") при отсутствии сигнала "А" постоянного тока напряжением 8В.
Есть идея после автомата поставить реле, которое при наличии данного сигнала "А" будет открываться и пропускать через себя переменный ток напряжением 220В, который в свою очередь будет управлением на магнитный пускатель, через который уже будет протекать более мощный ток на питание установки.
Правильно ли это? Существуют ли такие реле? И как в таком случае запитывается пускатель от внешнего управления?
Shura_with_KINEF
30.6.2015, 23:42
Логика есть, но что за управляющий сигнал? Кроме напряжения в 8 В нужно знать, какой ток с этого сигнала можно снять. Если есть запас в 80-100 мА, то да, этого тока хватит для прямого питания обмотки промежуточного реле, если нет, надо городить усилитель, на транзисторе, оптотранзисторе, и т.д., вариантов много.
Предполагаем, что тока управления достаточно, тогда после промежуточного реле можно ставить компактный однофазный контактор и управлять вашей установкой, но надо иметь ввиду, что после пропадания аварийного сигнала установка перезапустится без каких либо предупреждений.
AtRandom
30.6.2015, 23:49
Управляющий сигнал с индуктивного электроконтактного манометра, цепь искробезопасная, большого тока в этом сигнале нет.
Может как-то по-другому решаются такие проблемы?
Суть в том, что при пропадании рабочего давления необходимо автоматически отключать электропитание вышеописанной установки.
Цитата
Суть в том, что при пропадании рабочего давления необходимо автоматически отключать электропитание вышеописанной установки.
С этим вопросом нужно обратиться в магазин, где торгуют котлами, вентиляцией и прочей арматурой отопления. Там Вам подберут реле давления и пускатель.
AtRandom, Автоматику в искробезопасных цепях обслуживают обычно киповцы, зона обслуживания электриков начинается с магнитного пускателя. Вам лучше обратиться на их форум.
забей в поисковике "твердотельное реле" и необходимые параметры оного
Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.6.2015, 23:42)

Логика есть, но что за управляющий сигнал? Кроме напряжения в 8 В нужно знать, какой ток с этого сигнала можно снять. Если есть запас в 80-100 мА, то да, этого тока хватит для прямого питания обмотки промежуточного реле, если нет, надо городить усилитель, на транзисторе, оптотранзисторе, и т.д., вариантов много.
Предполагаем, что тока управления достаточно, тогда после промежуточного реле можно ставить компактный однофазный контактор и управлять вашей установкой, но надо иметь ввиду, что после пропадания аварийного сигнала установка перезапустится без каких либо предупреждений.
а что это за нестандартное напряжение или потребитель ентого напряжения в 8В.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.