День добрый коллеги!
столкнулся с с следующей задачей:
Есть установка - стенд испытания оборудования.
Со стенда через контрольный разьем принимаем сигналы +24В - на катушки реле, далее с катушек на контроллер.
При отключеной нагрузке - испытуемого оборудования (питание на оборудование +24В не подано) напряжение контролируемых сигналов в норме +24В. Как подключаем нагрузку - насос, несколько электромагнитов, питание на сигнальные реле падает аж на 70% приходит 7В и реле размыкаются. Как понимаю провал из за большой нагрузки - сечение кабелей нужно увеличить, но есть вероятность что это сделать будет невозможно по причине стандартных разъёмов на оборудовании.
Подскажите пожалуйста есть ли какие нить устройства позволяющие стабилизировать напряжение на катушках реле, повысить его до 24В-?
т.е. когда приходит 7В повысить его до 24В, когда 24В то ничего повышать не нужно.
Что можно сделать?
да ток постоянный +24В.