Необходимо выполнить проект по электроснабжению цеха. В ТУ прописано: "Обеспечить выполнения норм ГОСТ 13109-97. Оснастить вновь вводимые энергопринимающие устройства устройствами контроля и поддержания качество электрической энергии в точках присоединения". Подскажите что за устройства и по каким параметрам их выбирают.
Shura_with_KINEF
15.7.2015, 11:23
Весьма опрометчивая фраза, виновниками низкого качества электроэнергии могут быть как поставщики, так и потребители, если у потребителя плохие сети, то качество в точке не гарантирует качества на потребителе (электроприёмнике). Ну а по контролю качества есть много приборов, как щитовых(стационарных), так и переносных. Например у меня в хозяйстве один на все точки, переносной FLUKE-435.
Если низкое качество у поставщика и потребитель вместо судебных тяжб предлагает в ТУ обеспечить качество, закладывайте стабилизаторы, дроссели, испугайте стоимостью этого доп. оборудования.
Собирайте совещание с заказчиком и по протоколу согласовывайте все их хотелки по пунктам, иначе крайними будете вы.
Gaskov1990
15.7.2015, 12:00
Цитата
совещание с заказчиком и по протоколу согласовывайте все их хотелки по пунктам
Это хотелки поставщика электроэнергии, Тех. условие для технического присоединение выдал РЭС.
насчет контроля более и менее ясно, а вот насчет поддержание качества. В ТУ еще сказано что предельно допустимые значение провала напряжения равно 30с, и отклонение частоты согласно ГОСТ.
Shura_with_KINEF
15.7.2015, 12:46
Ну потребитель не в силах изменить частоту сети, а провалы - это уже требования к потребителю, а не к схеме электроснабжения. Хотя расчёт петли ни кто не отменял.
А может имели ввиду компенсацию cos.?
Эти новоиспечённые менеджеры могут написать что угодно.
ГОСТ 13109-97.-устаревший ,для контроля можно счетчик с регистратором ПКЭ поставить,если мощная активно-индуктивная нагрузка то ставить УПП или ЧП,плюс КРМ. но это деньги на ветер.
Shura_with_KINEF
15.7.2015, 16:10
Почему и пишу
Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2015, 11:23)

Собирайте совещание с заказчиком и по протоколу согласовывайте все их хотелки по пунктам, иначе крайними будете вы.
Цитата(ez81 @ 15.7.2015, 13:26)

ГОСТ 13109-97.-устаревший
Зря вы так, ГОСТ действующий, и ссылочный для тех.регламента.
Гость сочувствующий
15.7.2015, 16:15
Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2015, 16:10)

... Зря вы так, ГОСТ действующий, и ссылочный для тех.регламента.
Устаревший и действующий - разные понятия.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2015, 17:10)

Зря вы так, ГОСТ действующий
Документ утратил силу на территории Российской Федерации с 1 июля 2014 года в связи с истечением срока действия, продленного Приказом Росстандарта от 25.10.2012 N 565-ст.
Цитата(Gaskov1990 @ 15.7.2015, 11:40)

Оснастить вновь вводимые энергопринимающие устройства устройствами контроля и поддержания качество
требуйте обосновать, насколько помню заставить Вас "оснастить" они не могут, только обеспечить качество ЭЭ на границе, но это палка о 2-х концах, ибо и они должны соблюдать ПКЭ
Shura_with_KINEF
16.7.2015, 14:18
Цитата(с2н5он @ 15.7.2015, 19:00)

Документ утратил силу
Принято, извиняюсь, отстал:
"Статус: Применение в качестве национального стандарта РФ прекращено
Применяется для целей технического регламента"
(из ИС "Кодекс")
shunia251
4.8.2015, 22:12
Я думаю, что обеспечить выполнение ГОСТ 13109 это очень трудная здравствуйте задача, т.к. действующий ГОСТ 32144-2013 предъявляет более мягкие требования к электроэнергии в точке общего присоединиться.
а ГОСТ 13109 и не надо выполнять, ибо он не действующий
читайте тему внимательнее