Лампочки сопротивлением (100ом 30ом и 120ом) включены последовательно U=125v найти мощность, напряжение, ток, падение напряжения (повышение тока) падение мощности. Если кабель 80м сечением 1.5мм медный. Еще вопрос можно ли найти напряжение лампочки не зная мощности, тока, по одному сопротивлению и робочему напряжению сети Пишите как вы находите площадь сечения и т.д. пишите какими формулами пользуетесь.
I=U/R, I=125v/(100ом+30ом+120ом)=0,5а для последовательного соединения;
V1=0,5a*100ом=50v, V2=0,5a*30ом=15v, V3=0,5a*120ом=60v;
P1=0,5a*50v=25вт, P2=0,5a*15v=7,5вт, P3=0,5a*60v=30вт;
r=(p*L)/S=(0,0178*80)/1,5=0,94ом;
U=I*R, 125v=0,5а*0,94ом=0,47v падение напряжения не знаю правильно ли я решаю;
U1-U2=125v-0,47v=124,53v знаю что нужно знать температуру и т.д. пишите формулы если что
124,53v/250ом=0,49А и т.д.
Или может я не так решаю? пишите все формулы как делаете вы