Гость_Елена_*
Здравствуйте! Положила теплый пол, поставила термостат NTL 7000B. Все хорошо, все нагревается (чтоб не сглазить). Смущает одно - должен ли индикатор, красная лампочка, включаться-выключаться сам? Нагрел до определенной температуры - выключился, подостыл - включился... Просто лампочка горит все время, отключается только если сама уведу регулятор на 10 градусов. Но тогда уже не включается, пока снова не переставлю на 15-20. Что то не так... Помогите советом, должен ли саморегулироваться термостат? Спасибо.
Shura_with_KINEF
Во-первых, у тёплых полов, особенно если нагреватели и датчик температуры замурованы в стяжку, а не плёночные под ламинат или паркет, очень инерционные. Инерционность может достигать нескольких часов на 1 градус. Во-вторых, у регуляторов есть такой параметр, "гистерезис", он исключает дребезг контактов, но увеличивает погрешность поддержания температуры. Быстрым поиском не нашёл данных по вашему регулятору, обычно он в пределах одного-двух градусов. Т.е. если выставляется температура, к примеру, 20 градусов, то нагреватели пола будут включены до достижения этой температуры лампочка(светодиод) будет гореть, и отключатся, а вот включатся снова при температуре 19 градусов при гистерезисе в 1 градус или при 18, при гистерезисе в 2 градуса.
Попробуйте, как вы делали, выставить температуру 10, индикатор загорелся. Теперь очень плавно поворачивайте регулятор до погасания, и оставьте в этом положении. Последите за индикатором несколько часов. Я думаю, что всё у вас в порядке. Просто не хватило терпения, ведь для подъёма температуры пола на 10 градусов, возможно, нужно больше суток.icon_wink.gif
Donh
ни разу не видел чтоб теплый пол прогревался в течении суток, если действительно греть будет в течении суток то это уже проблема, а не нормальная работа теплого пола.
savelij®
Для входа в стабильный режим работы теплого пола требуется время порядка суток, об этом, как правило, указывается в мануале.
Donh
время выхода к заданной тем-ре должен не привышать 6 часов, иначе не верно выбрана мощность. Стабильная работа это когда вкл и откл термостата происходит по графику
savelij®
Не вижу смысла спорить.
Из инструкции:
Цитата
Включите систему теплого пола ENERGY MAT и задайте на термостате желаемый
уровень температуры обогрева. При первом включении можно задать максимальный уровень температуры обогрева для скорейшего прогрева поверхности пола. Не беспокойтесь по поводу того, что ощущение «теплого пола» может появиться через значительный промежуток времени (до 24 часов) - это нормальное время первоначального прогрева (особенно для недавно построенных помещений)


А это Теплолюкс... icon_wink.gif
Цитата
При первом включении на достижение указанной температуры может потребоваться от 6 до 48 часов в зависимости от параметров помещения.
Гость_Елена_*
Люди, миленькие, мне просто надо было понять лампочка -индикатор включается-выключается сама, а не горит постоянно? Просто для тупых напишите, мол, да, вкл-выкл, или нет, горит постоянно
savelij®
Из описания NTL 7000: "Оснащен световой индикацией включенного состояния теплого пола". И поэтому светодиод горит всё время, пока термостат включен в рабочий режим.
Только это и можно сказать, щупая аппарат дистанционно.
Гость_Елена_*
Ясно...Но все равно что-то не то получается(( ставлю на 20 градусов - лампочка горит, все греется, но впечатление такое, что греется сильнее, чем 20 градусов. Если же ставлю на 15 градусов, то индикатор выключается, пол начинает остывать. Разве он не должен работать и при 15 градусах?? Как то странно...
rosck
Когда вы крутите ручку и устанавливаете разную температуру происходит включение и выключение регулятора, что показывает светодиод, постоянно горит красным или меняет цвет? Те которые я устанавливал в них светодиод был двух цветным, когда идет нагрев светодиод красный когда нагрев отключился светит зеленым. Вы выставите температуры выше, так чтобы термостат включился, но не сильно много, запомните на какой метки стоит указатель и подождите некоторое время 6-10 часов если за это время он не отключился и порог включения остался прежним и не поднялся вверх, то у Вас что-то не в порядке. 1)Датчик не исправен 2) Датчик не подходит к этому прибору 3) Датчик расположен не там где должен быть (Не там где идет нагрев) 4)Термостат не исправен.
Гость_Елена_*
Там только один светодиод, красный. Гореть начинает, только если выставить его на 20 градусов, и горит не прекращая, хоть в инструкции сказано, что температуру можно варьировать от +5. На +5 (+10) он даже и не думает включаться. Короче, что то не так с терморегулятором((
rosck
Диод один просто он может гореть и красным и зеленым. Кто делал теплые полы? датчик правильно установили?
Lasser
Цитата(Гость_Елена_* @ 6.9.2015, 20:40) *
в инструкции сказано, что температуру можно варьировать от +5. На +5 (+10) он даже и не думает включаться.

1. Если t°пола > t°рег, то нагрев выключен, диод не горит, до тех пор пока не наступит п.2
2. Если t°пола < t°рег, то нагрев включен, диод горит, до тех пор пока не наступит п.1

Описываемое полностью укладивается в логику работы. Охладите пол до +5(+10) и диод загорится.

В общем, как выше говорили, попробуйте повернуть регулятор до момента включения диода, прогрев на несколько градусов может занять пару часов, тогда диод должен погаснуть.
Гость_Елена_*
Диод горит только красным, никакого зеленого не было.

Диод НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ совсем, горит и горит себе. Хотя по уму, должно срабатывать термореле по достижению определенной температуры, иначе получается, что пол греется до бесконечности при постоянно работающем диоде.
savelij®
Цитата(Гость_Елена_* @ 6.9.2015, 20:28) *
НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ совсем, горит и горит себе. Хотя по уму, должно срабатывать термореле по достижению определенной температуры...
А с чего Вы взяли, что реле не срабатывает? Диод может гореть постоянно (кто знает, о чём думали малазийцы icon_wink.gif ), сигнализируя, что термостат включен и работает.
Дистанционно давать советы бессмысленно, если на стороне вопрошающего не предпринимать никаких действий. Ну например, взять в руки тестер, открыть термостат и проверить не пропадает ли периодически напряжение на выходе термостата... А можно просто подвесить лампочку параллельно ТП.
Или самое простое... вызвать человека с головой и руками, чтобы проверил и всё Вам пояснил на месте.
Тогда и гадать не придётся.
molodec78
А какой расход КВТ у вас icon_confused.gif:
Гость_Елена_*
[quote name='savelij®' date='6.9.2015, 21:40' post='398038']
А с чего Вы взяли, что реле не срабатывает? Диод может гореть постоянно (кто знает, о чём думали малазийцы icon_wink.gif ), сигнализируя, что термостат включен и работает.

Просто пол слишком горячий для +20 градусов. На мой взгляд. Ладно, будем посмотреть))
Гость_Елена_*
Цитата(molodec78 @ 8.9.2015, 14:40) *
А какой расход КВТ у вас icon_confused.gif:


Без понятия, даже не смотрела.
Shura_with_KINEF
Елена, вы сами монтировали тёплый пол?
Если да, то куда установлен выносной датчик температуры?
Если не сами, то спросите у того, кто монтировал.
Возможно, что датчик находится вне зоны прогрева, поэтому при уставке в 10 градусов датчику(термостату) жарко и нагрев выключен (индикатор не горит), а при уставке в 20 градусов датчику холодно, нагрев включен, индикатор горит, НО ПОЛ НЕ ГРЕЕТ ДАТЧИК и поэтому ему(датчику) ХОЛОДНО, хотя пол УЖЕ ТЁПЛЫЙ.
Альберт
У меня такой вопрос. На нагревательных матах и кабелях пишут потребляемая мощность 150-160 вт/м.
А при какой температуре потребляется данная мощность. Получается если я на терморегуляторе уменьшу температуру, потребления будет в районе 70-80 вт\м?
Shura_with_KINEF
У матов наверное Вт/м2? icon_smile.gif
Средняя мощность за сутки, да. А пиковая будет практически неизменна, ну с погрешностью на материал нагревателя. Удельное сопротивление от температуры у одних довольно стабильно, как у нихрома, у других может сильно меняться.
Demidovs
Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.9.2015, 16:38) *
а не плёночные под ламинат или паркет, очень инерционные

Есть специальная пленка в ремэкс для ламината Интересно, повлияет она как то на прогрев пола?
Гость
Такая же проблема. Лампочка отображает состояние реле. При задании 20 греет все время. Стоит взять термодатчик в руку и нагреть, выключается. Датчик расположен не далеко от места нагрева. Продавец вообще сказал, что его на пол надо класть, но тогда реле отключается, не успев ничего прогретть
гудвин 30
Цитата(Гость @ 29.9.2017, 12:54) *
Такая же проблема. Лампочка отображает состояние реле. При задании 20 греет все время. Стоит взять термодатчик в руку и нагреть, выключается. Датчик расположен не далеко от места нагрева. Продавец вообще сказал, что его на пол надо класть, но тогда реле отключается, не успев ничего прогретть

И вам и вам нужно для начала проделать процедуру.Помечено на картинке.И уточните светит именно красным или же оранжевым светом.
И должно быть подключено как на 2 картинке.
Rezo
Цитата(Гость_Альберт_*)
если я на терморегуляторе уменьшу температуру, потребления будет в районе 70-80 вт\м?
Нет!
Как было 150 Вт/м, так и останется. Измениться только потребляемая мощность на этот самый метр кв.
Цитата(Гость_Гость_Елена_*_*)
должен ли саморегулироваться термостат?
Должен!
Цитата
Что то не так...
Бывают случаи, когда женскую интуицию не обмануть.... icon_biggrin.gif
Цитата(Гость_Гость_*)
Такая же проблема. Лампочка отображает состояние реле. При задании 20 греет все время. Стоит взять термодатчик в руку и нагреть, выключается. Датчик расположен не далеко от места нагрева. Продавец вообще сказал, что его на пол надо класть, но тогда реле отключается, не успев ничего прогретть
Если судить по данным симптомам, то действительно вероятнее всего в неправильном расположении, установке (если установлен) датчика.
Это очень и очень распростанённая проблема по причине того, что подрядчики выполняют свою работу лишь бы как или вообще не имеют правильного понятия всего этого циклического процесса и его организацию.
Датчик - это своего рода "страж"!
И если его установить в неправильное место, то он либо что-то недоглядит, либо напротив даст команду на то, что ему "померещиться".
Как собственно и у людей.
Ну это я на простом бытовом языке говорю.
Правильное размещение датчика, должна учитывать ряд факторов. А эти факторы, в каждом случае, могут быть далеко не одинаковы.
Например один и тот же пол 1 этажа, не одно и то же верхних.
Применяемый материал стяжки, может быть разный.
Теплоизоляция може быть вообще отличаться одного и другого случая.
Площадь и прогреваемый объём то же не у всех одинаков.
И так далее....
Ну и конечно же качество подхода и ответсвенность за работу.
И если датчик установлен верно, то после установившегося режима (а это не менее суток), должен чётко поддерживать тот режим, корорый ему задали регулятором.
Иначе будет сработка либо слишком рано (не дождавшись прогрева всего объёма), либо напротив.
И ещё.... Если работники не применяли теплоизоляцию вообще (или мало), то основное тепло постоянно будет уходить в здание и датчик не даст команду на отключение, а если регулятором прибавить, то до датчика "доходит", что нужно отключиться, но тогда при этом для верхней поверхности пола это уже высокая некомфортная температура.
Примерно так..... Не знаю поняла ли что-то автор, но.... был вопрос - держите ответ!
Гость_Сергей_*
Вопрс : теплый пол греет ,а потом начинает остывать. красная лампочка не выключается. я кручу колесо изменения температуры и мет характернрго щелчка выключения лампочки.она гаснет на нижнем пределе.потом кручу и ставлю нужную температуру. пол выходит на режим а потом все повторяется сново. почему так.где неисправность ?
Rezo
Цитата
где неисправность ?
В терморегуляторе.
Гость_Сергей_*
значит терморегулятор поменять ?
Shura_with_KINEF
Возможно термостат и(или) термодатчик не правильно подключены.
Rezo
Цитата(Shura_with_KINEF)
Возможно термостат и(или) термодатчик не правильно подключены.
Судя по всему, раньше всё работало нормально - значит подключение верное.
Shura_with_KINEF
Цитата(Rezo @ 13.1.2021, 2:02) *
Судя по всему, раньше всё работало нормально - значит подключение верное.

При всём уважении, это домыслы. Обратите внимание: - со слов последнего автора, нагрев повторно включается не на максимуме уставки, а на минимуме. Получается характеристика термостата обратная. Т.е. не для нагревателя, а для холодильника. Вот недавно приобрёл на Али универсальный термостат с переключателем тепло/холод:

Долго разбирался в каком положении на охлаждение, а в каком на нагрев. Отключите логику, оказалось наоборот icon_biggrin.gif
Да, и если перепутать на электромеханическом или электрогидравлическом термостате Подключение приходящей и уходящей фазы, логика индикатора (лампочки или светодиода) тоже нарушается.
Rezo
Цитата(Shura_with_KINEF)
При всём уважении, это домыслы.
Точно также как и Ваши.
Автор по сути вообще ничего не сказал, а только как-то неуверенно описал увиденное.
Цитата(Shura_with_KINEF)
если перепутать на электромеханическом или электрогидравлическом термостате Подключение приходящей и уходящей фазы, логика индикатора (лампочки или светодиода) тоже нарушается.
А я разве противоречил этому в сообщении #27?
Цитата(Rezo)
Цитата
Цитата
где неисправность ?

В терморегуляторе.

Как видим, наши выводы в месте проблемы совершенно одинаковы, но не на 100%, поскольку не знаем главного - это после установки или получилось так со временем.

[b]PS:[/b] Мы ещё не знаем есть у него термоодатчик аварийного режима, хотя устанавливают их крайне редко, но тем не менее мы должны анализировать все возможные инженерные решения....