SVFedorov
Уважаемы коллеги, встал вопрос в части питания пожарных АВР. Заказчик написал замечание, что автоматы на вводе пожарного АВР должны быть без теплового расцепителя, мои попытки найти требования нормативных документов увенчались провалом. Кто может разъяснить.
Коляныч
Может быть п. 5.10.3 СП 5.13130.2009?
Также где-то в ПУЭ или в других СП по проектированию вроде прописано, что нельзя по перегрузке отключать такие ответственные потребители...как-то так, нет времени искать точные формулировки.
Гость
И что точно прописано - нельзя в цепи питания ОПС устанавливать УЗО
Гость
Цитата(SVFedorov @ 9.9.2015, 10:43) *
Уважаемы коллеги, встал вопрос в части питания пожарных АВР. Заказчик написал замечание, что автоматы на вводе пожарного АВР должны быть без теплового расцепителя, мои попытки найти требования нормативных документов увенчались провалом. Кто может разъяснить.

Нет таких требований к автоматам. Есть требования к срабатыванию АВР (надежность) - Вы знаете, при пропадании основного питания должен переключиться на резервную линию питания пожнасосов (к примеру)