ewgen13
Здравствуйте! ситуация следующая: есть трансформатор 220В/8кВ ,используется для подачи искры зажигания в паровом котле. длительность подачи напряжения на вход 10с. при этом наблюдается такая картина: в момент подачи напряжения на первичную обмотку это самое напряжение равно 600-700 в вместо положенных 220в . в это время слышен легкий треск внутри транса и на электродах появляется искра. затем в котле происходит возгорание топлива и напряжение на первичной обмотке падает до нормальных 230В. в некоторых случаях напряжение на входе транса остается в норме - 230В , но при этом искры между электродами не возникает.
Вопрос заключается в следующем: откуда берется это повышенное напряжение на первичной обмотке? это влияние тока вторичной обмотки? или же неисправность трансформатора?

p.s. от распред щитка напряжение гарантированно подается 230В!
середина вторичной обмотки заземлена. сопротивления обмоток нормальные.
ЛЕША
Измеряете чем? Если цифровым китайским, то может и погоду показывать.
ez81
Искра есть -есть и нафига вам эти измерения.
ewgen13
китайским цифровым)...попробую найти что-нибудь посерьезнее.
а все таки теоретически такое возможно и если да, то из-за чего?
заранее спасибо!

Цитата(ez81 @ 27.9.2015, 22:01) *
Искра есть -есть и нафига вам эти измерения.


да в том то и дело что не всегда есть искра. я же писал что в некоторых случаях напряжение в норме, а искры нет. вот и хочу понять может ли быть причина в трансе т.к. все остальное проверил уже неоднократно.
ez81
Цитата(ewgen13 @ 27.9.2015, 21:39) *
китайским цифровым)...попробую найти что-нибудь посерьезнее.
а все таки теоретически такое возможно и если да, то из-за чего?
заранее спасибо!



да в том то и дело что не всегда есть искра. я же писал что в некоторых случаях напряжение в норме, а искры нет. вот и хочу понять может ли быть причина в трансе т.к. все остальное проверил уже неоднократно.

Свечу замените , зазор отрегулируйте ещё фоторезистор протрите он может пламя не держать. А так транс либо работает либо нет, ещё наука о контактах либо есть либо нет..
Гость
Цитата(ewgen13 @ 27.9.2015, 16:04) *
в момент подачи напряжения на первичную обмотку это самое напряжение равно 600-700 в вместо положенных 220в .
p.s. от распред щитка напряжение гарантированно подается 230В!
Чем измеряли напряжение на первичной обмотке, и почему оно не должно было быть равным сетевому? Между сетью (распред щитком) и транформатором есть еще какие-то элементы, аппаратура?
mr.energo
А так всегда было и Вы это только заметили или что-то стало не так, раз прибором воспользовались?
А показывает Ваш прибор повышенное напряжение, скорее всего, потому, что в первичной обмотке возникают коммутационные перенапряжения. Искры нет - нагрузка ноль. Искра есть - нагрузка максимальная. Получается что-то вроде помехи в сеть идет. Там в цепи первичной обмотки конденсаторов или каких других элементов не предусмотрено? 220В напрямую подается?
Mordekai
Поддерживаю вариант про коммутационные перенапряжения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.