Цитата(ez81 @ 1.10.2015, 16:39)

Проверить в первую очередь наличие цепи от заземляющего устройства до шины РЕ (PEN).проверить наличие цепи от шины РЕ до труб ХВС,ГВС.
Если имеется в виду трансформаторная подстанция то там всё в норме. С трубами сложнее, сегодня выяснилось что и трубы отопления имеют потенциал. ((((
Цитата(Михаил Ник... @ 1.10.2015, 16:45)

(Предположение) Может стоит поискать утечку с клещами. Если в квартирах однофазное подключение, в этажном щитке можно проверить ток на фазе и токи в нуле.
Это не быстро.
Цитата(с2н5он @ 1.10.2015, 16:51)

отключать подъездами, потом площадками и смотреть
Это не быстро.
Тема не зря с вопросом - как быстро найти источник? Фактическим я один сейчас занимаюсь этой проблемой....а работает нас двое на кучу домов....
Цитата(rosck @ 1.10.2015, 17:55)

Разница между землёй и нулем может быть вызвана. 1) Повреждением нулевых и защитных проводников. 2)Неравномерной нагрузкой. 3)Причиной может быть утечка. Вполне возможно где-то фаза заземлилась. Или какой нибудь умник тырит свет подключившись через землю. В этом случаи проблемной место может быть где угодно. Ограничено только местом подключения к подстанции то есть например если к одной ТП подключено несколько домов и утечка в одном доме, а щипать может в другом. Причём где щипает все занулено и заземлено. Заземление помогает но не полностью. Несколько раз попадалась такая неисправность, так на зануленом оборудовании напряжение между корпусом и землёй достигало 80вольт без повторного заземления, а в цеху с хорошим контуром 6-12вольт. Причина в том что при утечки фазы на землю ток утечки может быть в пределах 5- 40 Ампер обычно 20-30ампер защитный защита от перегрузки может не сработать УЗО нет. Участок земли подтягивается к потенциалу фазы и становится отличным от нуля. Для поиска нужен полный доступ к ТП и всем распределительным щитам. 1)Призводите замер токов на ТП на всех фидерах и делаете анализ на предмет не равномерной нагрузки если одна фаза сильно нагружена а другие нет, эффект на лицо. 2)Проверяете каждый кабель на наличие или отсутствие утечки. Замер производите обхватив все фазные и нулевой проводник вместе (обхватив кабель клещами) результат должен быть близкий к нулю до 5А если близкий к 20-30А говорит о проблемах на этой линии. Идете по этой линии до распредщита и повторяет процедуру. Если в начале линии утечка есть а в конце линии нет то утечка на самой линии. Мне поподалось и такое кабель был пробит и фаза шла на металокаркас навеса.
Спасибо. Очень информативно. Попробую применить на практике.
Вроде завтра кидают вплотную занятся этим домом. Сантехника на отопительных трубах стукнуло. Отпишусь если что найду/не найду.