Доброго дня.
Не могу в интернете найти, может кто сталкивался с этим.
Какое допустимое напряжение должно быть в цепях управления на суднах. В моем случае баржа, после завершения монтажа будет отправлена в море. Пришел проект, так там используется 380 Вольт ( на индикацию ламп, кнопки старт-стоп, тумблера, пускатели... ). Как по мне это многовато.
Где можно найти эти нормы ?
Заранее благодарен.
Судостроение регламентируется Морским регистром судоходства. Самого регистра у меня нет, но судя по оглавлению, это часть XI «Электрическое оборудование». Если найдете где скачать, поделитесь пожалуйста ссылкой - самому интересно. И раз у вас есть проект, удовлетворите мое любопытство. Какой тип системы заземления на судах?
Сам нашел. Тут можно скачать.
http://www.rs-class.org/ru/register/public...p?SECTION_ID=93Для внутреннего плавания НД N 2-020101-070 в табл 4.2.2 говорит не более 250В для однофазного и 500 В для трехфазного.
Заземление идет через разделительный трансформатор (с одинаковыми катушками).
Вот нашел что то
http://deckofficer.ru/titul/resolutions/item/morskoyи пару минут назад мне принесли "Правила РМРС (2012)" в формате pdf. Весит 32 Мб, могу на почту скинуть архивами на имейл.
Сейчас буду читать что там пишут...
Интересно, что для морских судов НД № 2-020101-082 в табл.4.2.3 говорит не более 250В.
Цитата
"Правила РМРС (2012)"
По ссылке во втором посте я скачал оф версию утвержденную 30.09.14