Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление в TN-C системе
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


nalbe666
Доброго времени суток. Помогите разобраться с подключением заземления (pe), если в доме система TN-C. В щите на лестнице дела такие: фаза и ноль идут на двухполюсный автомат 40а(заменю на 50а), далее на счетчик и в квартиру (повесил щиток в кладовке). Почитав интернет, я пришел к выводу, что оптимальным? вариантом будет поставить на входе в квартиру дифференциальный автомат С50 30мА (с защитой от перенапряжения), а после него объединить землю с нулем. Картинка для наглядности:

Насколько я понимаю, при обрыве ноля до квартиры, диф.автомат отщёлкнет и ток не придёт на корпуса приборов по РЕ проводу? Какие минусы у такого подключения?
Костян челябинский
Не получится у вас ни чего. Диф скорее всего даже не включится. Или будет отключаться при любом повышении влажности.
nalbe666
Да уж, минус так минус. Куда в таком случае можно заземлиться, чтобы наводка уходила и техника не погорела?
Костян челябинский
В старых домах - ни как. Сам живу без всякого заземления. УЗО и двухпроводка. Все. Аллес.

Стоп. А откуда 40 А? У вас плита электрическая что ли? Поподробнее тут вот.
nalbe666
Пощипывает от холодильника, не хочу это терпеть icon_smile.gif
Проточный водогрей 8квт, и прочая техника. От ЭЛ-щита до квартиры идут два медных 4х3 и 6х3 провода. С запасиком, так сказать.
Костян челябинский
Отремонтируйте холодильник. У меня вот от древнего СТИНОЛа не пощипывает. Тоже без заземления. Так ни чего мы не услышали про наличие электроплиты, да и вообще, хотелось бы увидеть фото подъездного щита в открытом виде.
nalbe666
Пока фоткаю щит, скажите, а что если землю соединить с рабочим нулем через какой-нибудь полупроводник (пропускающий ток в одном направлении)? В случае обрыва ноля, это дело бы по тихому выгорало где-нибудь в щитке.
Костян челябинский
Бред. Какой полупроводник в одном направлении? Ток в ваших проводах меняет направление 50 раз в секунду. Будете полупроводник переключать с такой же частотой?
Олега
Цитата(nalbe666 @ 29.10.2015, 12:38) *
Почитав интернет, .. Картинка для наглядности:..

Только не говорите, что нашли эту картинку в интернете, прямо с желто-зеленым проводом. Не понятно, зачем свои руки прикладывать.
arakl
Цитата(nalbe666 @ 29.10.2015, 12:38) *
поставить на входе в квартиру дифференциальный автомат С50 30мА (с защитой от перенапряжения)

1. Для защиты от перенапряжения применяются другие устройства, например реле напряжения, ограничители напряжения и т.д.
2. На вводе устанавливают дифавтомат( дифреле) противопожарный и только....
3. Для защиты, необходимо установка дифавтомата на каждую группу розеток отдельно.
nalbe666
Цитата(Олега @ 29.10.2015, 13:38) *
Только не говорите, что нашли эту картинку в интернете, прямо с желто-зеленым проводом. Не понятно, зачем свои руки прикладывать.

Не понимаю недовольства. Картинка - скрин с утюб видео и в паинте полосатый провод дорисован куда мне надо.
А в остальном, предлагаю не уходить от темы с заземлением. Буду рад, если найдутся варианты, как его организовать, без особых сложностей.
FRAER
nalbe666, забудьте, больше вероятносии навредить, чем сделать правильно
nalbe666
Тогда задам на последок разные глупые вопросы. Замерил ток на шине с землей - скачет от 0.15А до 0.2А. Что, если соединить землю и ноль через автомат 1А?
ink_elec
nalbe666, Земля и ноль должны соединяться до УЗО/ДИФа.
Костян челябинский
Еще раз.. Если хотите жить, НЕ ДЕЛАЙТЕ НИ ЧЕГО. Ни автоматов, между нулями и "землями", ни полу- ни четверть- проводников, НИЧЕГО. Поставьте УЗО и живите спокойно. Щиплет оборудование с металлическим корпусом - оно и должно щипать в таких условиях. Особенность его такая. Пока щипки в безопасных пределах - УЗО будет "молчать". Если уже безопасности не будет - оно сработает.
nalbe666
Цитата(ink_elec @ 29.10.2015, 14:46) *
nalbe666, Земля и ноль должны соединяться до УЗО/ДИФа.

Я начал пост с того, что предложил их так соединить. Во втором сообщении сказано, что это ерунда.
А вообще я немного удивлен, что нет простого решения для пропуска тока по РЕ проводу в сторону щитка и блокировки в обратном случае. icon_sad.gif
Да не беспокойтесь так, я ничего никуда не буду соединять, пока тут не дадут добро. Не суицидник.
Костян челябинский
Во втором сообщении сказано, что ерунда - ваша схема. Жаль, что мы так и не заслушали начальника транспортного цеха что мы так и не увидели вашего щитка.
Shura_with_KINEF
Цитата(nalbe666 @ 29.10.2015, 12:38) *
Доброго времени суток. Помогите разобраться с подключением заземления (pe), если в доме система TN-C.

Вы это сами придумали?
Цитата(nalbe666 @ 29.10.2015, 12:38) *
В щите на лестнице дела такие: фаза и ноль идут на двухполюсный автомат 40а(заменю на 50а), далее на счетчик и в квартиру (повесил щиток в кладовке).

Цитата(nalbe666 @ 29.10.2015, 13:04) *
Пощипывает от холодильника, не хочу это терпеть icon_smile.gif
От ЭЛ-щита до квартиры идут два медных 4х3 и 6х3 провода. С запасиком, так сказать.

Куда подключена третья жила сейчас?
Две жилы на счетчик, это фаза(L) и рабочий ноль(N), а третья то, которая должна быть жёлтозелёная?
Она должна быть подключена на шину, соединённую с металлическим основанием щита на лестнице, это и есть ваш защитный ноль(PE), заземление по-вашему. Он должен прийти на щиток в кладовке и дальше разбежаться по всей квартире на розетки. и будет у вас нормальная TN-C-S.
Если у вас старый холодильник с двухжильным питающим каблем, и винтовой клеммой заземления на корпусе, замените на трёхжильный, с вилкой с заземлением, защитный проводник желтозелёный соедините с этой клеммой.
Я переделал старый холодильник, использовав сетевой шнур от старого компьютера с красивой литой вилкой и всё делов то.
nalbe666
Чё-то не пойму, если в щитке 3 фазы и ноль на приваренной пластине (TN-C?), как из двух проводов идущих в квартиру (одна фаза и ноль с пластины) сделать TN-C-S?
Костян челябинский
Еще раз. Показывайте, что имеете, и будем вести предметный разговор. А без фото разговор уходит в область бесполезного проката ваты.
Shura_with_KINEF
Цитата(nalbe666 @ 29.10.2015, 15:41) *
Чё-то не пойму, если в щитке 3 фазы и ноль на приваренной пластине (TN-C?), как из двух проводов идущих в квартиру (одна фаза и ноль с пластины) сделать TN-C-S?

Как только PEN с привареной пластины прошёл автоматический выключатель он автоматически превращается в N, а PE остаётся на пластине, берите РЕ с пластины, L и N с двухполюсного автомата и пользуйтесь TN-C-S. icon_biggrin.gif
Костян челябинский
Shura_with_KINEF, не все так однозначно. Нужно, чтобы в стояке этот PEN был не ниже 16 по алюминию или 10 по меди. Ну и если быть совсем точным, то деление должно быть во ВРУ здания. А в этажном щите уже не допускается. Но многие на это забивают.
Shura_with_KINEF
Превращать TN-C в TN-C-S можно где угодно, условие одно сечение PEN. Вы хотите сказать, что сечение PEN этажного щитка многоквартирного дома не устроит?
nalbe666
Вот фото щита. Дом 504 серия.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.10.2015, 16:09) *
Как только PEN с привареной пластины прошёл автоматический выключатель он автоматически превращается в N, а PE остаётся на пластине, берите РЕ с пластины, L и N с двухполюсного автомата и пользуйтесь TN-C-S. icon_biggrin.gif

Если я правильно понял, полосатую землю нужно прикрутить на пластину над автоматами, куда все земли прикручены? А в случае отгорания рабочего нуля, фаза будет подана на корпуса приборов?
Shura_with_KINEF
В щите, конечно, бардак, впрочем как и везде. Один винт - один PE проводник. Можно много N под один винт. Запрещается под один винт сажать РЕ и N. Придерживайтесь этих простых правил, заставьте ЖЭК навести порядок.
Не понятно каким образом при обрыве рабочего нуля, т.е. N, на корпусе бытового прибора соединённого защитным проводником с "пластиной" появится фаза. Фаза останется на токоведущих частях внутри прибора, выйдет через сопротивление нагрузки внутри прибора на провод N питающего кабеля, на розетку, изолированную шинку внутри вашего щитка в кладовке, а вся ваша техника просто перестанет работать. Но как фаза при этом пройдёт на корпус !!?? Извините непонятно. Она останется внутри приборов, розеток, кабелей и щитков.
В случае же пробоя фазы на корпус внутри прибора, просто сработает защита от сверхтоков (к.з.) в автомате отходящей группы, или на крайний случай во вводном, чуть позже.
Гость
Цитата(nalbe666 @ 29.10.2015, 12:38) *
Доброго времени суток. Помогите разобраться с подключением заземления (pe), если в доме система TN-C.

Цитата(Костян челябинский @ 29.10.2015, 12:41) *
Не получится у вас ни чего. Диф скорее всего даже не включится. Или будет отключаться при любом повышении влажности.
Неверное описание схемы. Даже при очень большом повышении влажности, когда N-провод вообще замкнет на PE УЗО может не отключиться, поскольку разделение нулевых проводников на рабочий и защитный произведено после УЗО. Почему на это сразу не обратили внимание ТС!?
Pantryk
Цитата
Но как фаза при этом пройдёт на корпус !!??

Очень просто - PE присоединен к нулю на щитке, а что происходит с потенциалом нуля при обрыве этого самого нуля вы и сами знаете.
Кроме того, чем длиннее линия до вашего щитка, тем большее падение напряжения на этом проводнике (особенно в часы максимума нагрузки). Поэтому потенциал нуля в точке присоединения PE проводника на пару вольт может отличаться от земли, что также может способствовать пощипыванию. Если вы никуда корпус не подсоединяли, но пощипывает - может действительно прибор где-то неисправен. У меня старая стиралка пощипывалась - оказалось трубка подачи воды ослабилась и капало прямо на контакты. Как соединение исправил, так и щипаться перестала.
nalbe666
Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.10.2015, 22:18) *
Но как фаза при этом пройдёт на корпус !!?? Извините непонятно. Она останется внутри приборов, розеток, кабелей и щитков.
В случае же пробоя фазы на корпус внутри прибора, просто сработает защита от сверхтоков (к.з.) в автомате отходящей группы, или на крайний случай во вводном, чуть позже.

Так всё-таки в доме TN-C? Если так, то рассмотрим на примере этой картинки:
Предположим, что ноль перегорел там, где поставил черный крестик. Тогда ток пойдет по всем проводам, в том числе и по земле РЕ обратно на корпуса приборов. Может такое быть?
Shura_with_KINEF
Вопрос был задан про обрыв рабочего нуля, т.е. N.
Цитата(nalbe666 @ 29.10.2015, 19:12) *
А в случае отгорания рабочего нуля, фаза будет подана на корпуса приборов?

Где вы находите такие убогие картинки? Такой дом не может быть сдан, нет повторного заземления на вводе в здание, нет контура заземления.
Даже в такой ситуации как нарисовано у вас, все PEN вех этажей и всех подъездов соединены в "изолированную нейтраль". Да, при перекосе фаз на этой "изолированной нейтрали" будет какое то напряжение относительно абсолютной земли Но вам то какое до неё дело? Вы на своём этаже будете под своей локальной землёй равной напряжению изолированной нейтрали, это и будет для вас землёй. Пол, трубы в вашей квартире будут под этим напряжением, корпуса техники тоже под этим напряжением относительно абсолютной земли, но относительно вас, стоящем на проводящем полу и держащемся рукой за трубы, напряжение на корпусах приборов будет равно нулю. Соответственно никто от этого под напряжение при косвенном прикосновении не попадёт. Единственное что при этом произойдёт, так это из-за повышенного или пониженного напряжения в сети могут пострадать ваши приборы, а вот, чтобы этого не произошло и существуют защитные реле напряжения, которые возьмут на себя импульс перенапряжения и предупредительно отключат ваши квартирные сети от "плохой" сети и спасут ваши приборы и светильники. А дальше звонок 05 и ожидание аварийки, которая всех спасёт.
nalbe666
Доходчиво, спасибо.