Гость_Евгений_*
  29.10.2015, 15:53
  
 
  Привет всем. Нужна проверка моей схемы распределительного щитка для квартиры. 
Ну допустил ли ошибок.
  
 
 
 
  Вводной заменить на двухполюсный, либо убрать однополюсник с нулевого проводника
Номиналы узо малы, да и не существует таких номиналов узо в природе, заменить на 40А
 
 
 
  savelij®
  29.10.2015, 16:30
  
 
  Цитата(Гость_Евгений_* @ 29.10.2015, 15:53) 

Ну допустил ли ошибок.
Конечно... и не мало...
Сейчас подрихтуем...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
 
  Гость_Евгений_*
  29.10.2015, 16:51
  
 
  savelij®, Значит: увеличить номинал УЗО; в с/у ДИФ класса С;, на духовку нет смысла 4мм2.
А по подключению всё нормально? Ничего что один УЗО на три автомата?
в с/у класс В хотел на случай если буду в розетку подключать что-то типа пылесоса.
 
 
 
  savelij®
  29.10.2015, 16:58
  
 
  1. увеличить, должен быть не менее суммы номиналов АВ после него, либо не менее номинала АВ перед УЗО
2. "С", а чего мудрить с "В"
3. как правило, духовка не более 3-3,5 кВт? тогда зачем так завышать требования к линии
4. нормально
5. не нормируется
 
 
 
  Гость_Евгений_*
  29.10.2015, 17:12
  
 
  savelij®, спасибо за помощь, подправил свою схему!
 
 
 
  Shturman1
  29.10.2015, 18:30
  
 
  я бы ещё линии света и розеток перемешал бы под разные УЗО, а то при отключении одного из УЗО останетесь или полностью без света, или полностью без розеток. А так бы при сработке УЗО часть света/розеток осталось в работе
 
 
 
  Гость_Евгений_*
  29.10.2015, 18:44
  
 
  Shturman1, это да, но дороговато получится. Хотя посмотрю по ценам, ещё не приценивался. Да и щиток хотелось покомпактнее сделать.
 
 
 
  Shturman1
  29.10.2015, 19:53
  
 
  а при чем здесь цена? просто переставить линии на схеме под разные УЗО. Например, под одно узо свет спальня-розетки зал-розетки кухня, а под другое узо розетки спальня-свет зал-свет кухня
 
 
 
  Гость_Евгений_*
  29.10.2015, 21:38
  
 
  Shturman1, а, я не понял сразу. Ну может и стоит, подумаю над этим.
 
 
 
  Гость_Евгений_*
  30.10.2015, 2:02
  
 
  FRAER, спасибо, учту!
 
 
   