Добрый день товарищи электрики.
Сообственно такая проблема:
Греется автомат на миникотельной, с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 на автомат 50 ампер, с этого автомата уходит на котел кабель медь 3х4 , котел работает на двух тэнах по 3квт каждый, померил нагрузку клещами потребляемый ток 28ампер. На сколько я знаю кабель 4 мм держит 38 ампер. Вопрос почему греетца автомат? Контакты все протянуты на совесть.
с2н5он
как греется? еле тёплый или до красна?
avdbis
Порядком теплый пока новый, в переодичность раз в месяц меняю т.к становится горячим. Уже и незнаю на что грешить, может от котла 6ку кинуть вместо 4ки.
moshkarow
с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 - необходимо конец кабеля плющить , или надеть наконечник
с этого автомата уходит на котел кабель медь 3х4 - конец этого кабеля с делать в виде буквы " П "
FRAER
Сам кабель не греется? Как проложен?
avdbis
Цитата(moshkarow @ 24.11.2015, 14:58) *
с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 - необходимо конец кабеля плющить , или надеть наконечник
с этого автомата уходит на котел кабель медь 3х4 - конец этого кабеля с делать в виде буквы " П "


Попробуем спасибо.

Цитата(FRAER @ 24.11.2015, 15:00) *
Сам кабель не греется? Как проложен?

По ощущением 4мм чуть теплая, 6 мм почти не ощутим нагрев, кабель проложен в гофре деревянный дом, стены защиты гвл.
FRAER
avdbis, длительный допустимый ток вашего кабеля не более 32А
avdbis
Тогда заменим на 6 и оконечим все. Посмотрим результат.
rosck
Ещё может быть плохое качество автомата. Если сильнее греется внутри. Если в месте подключения кабеля тогда плохо сделанный контакт. Кабель какой моножила или многожильный?
avdbis
Моножила, греется в середине.
rosck
Если внутри автомата однозначно виноват автомат попробуйте другие.
avdbis
Пробывал тдм, иек. Тдм греется сильней чем иек.
moshkarow
какая температура автомата ?

VaKula
Добрый день.
Греется и выключается на 70% номинала автомат 10А на вводе в дом.
К нему подходит линия со столба 380В 3х6мм. кв. алюминий, после него идет медь 4 мм.кв. на счетчик.
Автомат пломбирован, счетчик тоже.
Что делать?
moshkarow
сорвать пломбы , провести ревизию щита учета
ЛЕША
Цитата(VaKula @ 21.8.2016, 0:42) *
Греется и выключается на 70% номинала автомат 10А на вводе в дом.

На улице учёт смонтирован?
Может ещё температура воздуха влиять.
Вполне возможно ослабление контактов "автомата" - протянуть.
Только сАми пломбы не срывайте. Сначала в Энергосбыт обратитесь, а то пришьют безучётное потребление за самовольный срыв.......

Цитата(VaKula @ 21.8.2016, 0:42) *
автомат 10А на вводе в дом

Грустно как..... Может есть смысл написать заявку в ЭСО на увеличение мощности?


VaKula
Все дело в пломбировке, ограничивающей доступ к контактам.
Т.Е. Правильно вызвать энергетика, чтобы он снял пломбу, или просто позвонить диспетчеру? - так мол и так, автомат искрит, будем снимать пломбу....
Меня интересует процедура эта согласно каких-либо правил.

ЛЕША
Цитата(VaKula @ 21.8.2016, 13:03) *
Правильно вызвать энергетика

Обязательно. А то вдруг вы раньше сорвали и имели доступ к халяве...... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Повесят всё что можно.....
А вообще позвоните в местный Энегосбыт, там и расскажут.