Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Паспорт
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Nail
Привет всем. Мужики подскажите существует ли какая нибудь утвержденная форма составления "паспорта заземляющего устройства".
Я вот нашел в ПТЭЭП что должно быть в паспорте:А как оформить? интересует именно измерение сопротивления ЗУ, удельное сопротивление грунта, проверка металлосвязи, что эти протоколы просто прикладываются как приложения и все, или в паспорте нужно указывать сопротивление ЗУ предположим 3 Ом (протокол замера ЗУ в приложении №..)?
ПТЭЭП 2.7.15. На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:


· исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;

· указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;

· дату ввода в эксплуатацию;

· основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);

· величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;

· удельное сопротивление грунта;

· данные по напряжению прикосновения (при необходимости);

· данные по степени коррозии искусственных заземлителей;

· данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;

· ведомость осмотров и выявленных дефектов;

· информацию по устранению замечаний и дефектов.



К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.
с2н5он
можете прикладывать, мы обычно писали таблицей замеры
Nail
Цитата(с2н5он @ 23.12.2015, 15:45) *
можете прикладывать, мы обычно писали таблицей замеры

Здесь у нас интересная ситуация, заказчик требует "паспорт ЗУ" по форме 24, а там нет ни слова об измерении сопротивления ЗУ, удельного сопротивления грунта, металлосвязи, о чем говорится в ПТЭЭП 2.7.15. А эти протоколы просто отдельно.
Т.е. форма 24 не отвечает требованиям ПТЭЭП.
с2н5он
объясните, что ни Вы, ни заказчик не входите в Росэлектромонтаж, следовательно действие сего документа на вас не распространяется, а вот требования ПТЭЭП очень даже, также объясните, что сия форма составляется до закопки контура, а после закопки и измерений, могут быть переделки
пысы: нарисуйте Вы ему что просит, если сильно требовать будет
Shura_with_KINEF
Сделана и утверждена вот така форма первого листа паспорта заземления. Заполняется по данным приёмосдаточной документации, пмещается в прозрачный файл. Далее листы с растущим перечнем вложений. Всё остальное подшивается последующими листами и пухнет год от года icon_biggrin.gif Ни каких вопросов у комиссий из Р-надзора не было.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ЛЕША
Аналогично. У нас такая форма. Для удобства рисования сделано в Визио.
А данные измерений - хочешь вноси, хочешь нет. Всё равно вся документация и протоколы у ответственного.
Nail
Мужики, спасибо, ваши формы мне пригодятся.
Только я сам сегодня увидел, перечень требуемых документов, там именно паспорт ЗУ, по форме №24, а протоколы отдельно, ну что ж хозяин барин, не буду я с ними бодаться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.