Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Малошумное реле управления водогрея
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Горец
Здравствуйте. На EVBERG 3Y3 №7991 стоит CHNT NC1-1810/ Сильно щёлкает. Управляемая цепь 3000 Ватт 220 Вольт. Цепь управления - 220 Вольт, проходит через регулятор температуры и термический выключатель в котле.
Говорят, что есть малошумные реле. Поэтому 3 вопроса:
- Может кто знает малошумное?
- Может есть ящики шумоизоляции?
- Если вынести реле в холодные сени в ящик, то есть-ли вероятность преждевременного выхода из строя?
Большое Вам Спасибо
vitaas7
,
Поставте твердотельное реле и будет работать без шума,только с радиатором размеры будут побольше
Только выбирать для переменного напряжения,управление 220 вольт
Rezo
Для целей подобного рода, неоднократно ставил эл.магнитное реле фирмы АВВ, в т.ч и на ТЭНы водогрея мощностью 3х6 кВт.
Катушки там как раз на 220 Вольт (удобно для аппаратуры управления).
Гость сочувствующий
Цитата(Горец @ 23.12.2015, 20:35) *
...
- Может есть ящики шумоизоляции?
...

Заключить это реле в пенопластовую коробку не получится?
ГОрец
Спасибо Всем за ответы. А разрешено применять твёрдотельное реле для водогрея? Пишут, что они при перегорании часто остаются открытыми, и кто то может получить кипятком от лопнувшей трубы.
Спасибо большое
vitaas7
,
В принципе может быть и такое(выбирать нужно минимум в 2 раза больше т.е. от 25 ампер) и датчик может не сработать
Для этого производитель должен предусматривать аварийную защиту отключения


На счет труб

На одном предприятии сделали самодельный котел тонны на 3 воды на отходах топить,хотели ставить автоматику ,а потом забыли.Отопление полипропилен.
Вообщем при температуре 130 градусов и давлении около 10 атмосфер,срывает пластик на соединении с металлом(проверенно не однократно) и оттуда идет не вода,а пар(перегретый)
Рома
Твердотельное реле достаточно надежная штука. Но если хотите для исключения вышеуказанной ситуации ставьте биметаллический датчик и автомат с внешним расцепителем.