Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Не синусоидальное напряжение и двигатели,трансформаторы.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Диего
Здравствуйте! Слышал, что те же АД плохо работают при искаженном напряжении. Как будут работать например АД или понижающий тр-ор 220/12В на несинусоидальном напряжении от того же ИБП, у которого меандр на выходе(ну или пила, треугольник)? Будут греться или издавать шумы или еще что. А приборам на импульсных БП наверно все-равно, ведь там происходит выпрямление по 220В в постоянку.
zendo057
Чем спрашивать,взяли и попробовали бы.
Диего
Цитата(zendo057 @ 30.12.2015, 18:23) *
Чем спрашивать,взяли и попробовали бы.

Нет возможности.
Dimka1
Вам зачем? У Вас образование какое?
Shura_with_KINEF
Ребятки ответившие, вы не перепутали раздел, давая таки ответы на поставленный вопрос?
Автору темы.
Да, все двигатели, и асинхронники, и двигатели постоянного тока, ответят на модифицированный синус повышенным шумом и вибрацией, снижением к.п.д., т.е. выходной мех. мощностью.
Да, собственно самим импульсным источникам питания, частотникам на эту форму будет фиолетово, за исключением входных фильтров, стоящих у правильных импульсных источников, частотников на входе, они будут несколько сильнее греться.
Трансформаторы ответят тем же, и шумом, и нагревом.
Аналоговые телевизоры, например, зачастую выдают наклонную шумовую полоску, бегущую по экрану.
zendo057
Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.12.2015, 19:37) *
Ребятки ответившие, вы не перепутали раздел, давая таки ответы на поставленный вопрос?

Раздел по автору,а ответы соответствуют вопросу
vitaas7
zendo057,
Вам лучше смотреть другие разделы на этом форуме

Диего
"Shura_with_KINEF" Спасибо за ответ! В ИБП это из-за модифицированного синуса, транс всегда довольно горечеватый, даже когда на нем нагрузки нет?
vitaas7
Диего,
Даже когда нет нагрузки,зарядка на аккумулятор идет
Диего
Я знаю, что зарядка идет постоянно, но там вроде используется для зарядки другой отдельный транс(импульсный).
Диего
В нете почитал. Есть мнения, что недоматывают трансы в ИБП, экономят на меди и еще одно, что неисправен аккумулятор и ток заряда большой, от того и греются. Да,действительно есть ИБП, на которых трансы и для преобразователя и для зарядки, а есть и с отдельными трансами для заряда батареи.
Диего
Замерил сопротивление между первой и последней пластиной сердечника тран-ра получилось 0,3 Ом.
rosck
Цитата(Диего @ 2.1.2016, 15:15) *
Замерил сопротивление между первой и последней пластиной сердечника тран-ра получилось 0,3 Ом.

На некоторых трансформаторах пластины сердечника провариваются с одной стороны и все пластины имеют контакт друг с другом. Но приварены так что коротко замкнутой цепи не создаётся и это не влияет на работу трансформатора.
Если на трансформаторе не доматать немного витков железо уходит в насыщение и ток резко возрастает. На этом много не наэкономишь, процентов 5 не более и такой трансформатор сгорит при напряжении более 240 вольт. Скорее всего провод тоньше положеного.
Диего
Есть еще транс 80 Вт у него тоже пластины звонятся и сопротивление 0,7 Ом, включил на час в холостую, холодный

Цитата(rosck @ 2.1.2016, 17:08) *
На некоторых трансформаторах пластины сердечника провариваются с одной стороны и все пластины имеют контакт друг с другом. Но приварены так что коротко замкнутой цепи не создаётся и это не влияет на работу трансформатора.

Даже так!
lanchakov
В комповских ИБП обмотки алюминий!
В микроволновках почти всегда трансформаторы проварены аргоном.
Циркуляционный насос для отепления от меандра крутиться, правда с шумом и сильней греется. Но работает.