Здравствуйте! Слышал, что те же АД плохо работают при искаженном напряжении. Как будут работать например АД или понижающий тр-ор 220/12В на несинусоидальном напряжении от того же ИБП, у которого меандр на выходе(ну или пила, треугольник)? Будут греться или издавать шумы или еще что. А приборам на импульсных БП наверно все-равно, ведь там происходит выпрямление по 220В в постоянку.
zendo057
30.12.2015, 18:23
Чем спрашивать,взяли и попробовали бы.
Цитата(zendo057 @ 30.12.2015, 18:23)

Чем спрашивать,взяли и попробовали бы.
Нет возможности.
Вам зачем? У Вас образование какое?
Shura_with_KINEF
30.12.2015, 20:37
Ребятки ответившие, вы не перепутали раздел, давая таки ответы на поставленный вопрос?
Автору темы.
Да, все двигатели, и асинхронники, и двигатели постоянного тока, ответят на модифицированный синус повышенным шумом и вибрацией, снижением к.п.д., т.е. выходной мех. мощностью.
Да, собственно самим импульсным источникам питания, частотникам на эту форму будет фиолетово, за исключением входных фильтров, стоящих у правильных импульсных источников, частотников на входе, они будут несколько сильнее греться.
Трансформаторы ответят тем же, и шумом, и нагревом.
Аналоговые телевизоры, например, зачастую выдают наклонную шумовую полоску, бегущую по экрану.
zendo057
31.12.2015, 12:38
Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.12.2015, 19:37)

Ребятки ответившие, вы не перепутали раздел, давая таки ответы на поставленный вопрос?
Раздел по автору,а ответы соответствуют вопросу
vitaas7
31.12.2015, 14:59
zendo057,
Вам лучше смотреть другие разделы на этом форуме
"Shura_with_KINEF" Спасибо за ответ! В ИБП это из-за модифицированного синуса, транс всегда довольно горечеватый, даже когда на нем нагрузки нет?
vitaas7
31.12.2015, 15:58
Диего,
Даже когда нет нагрузки,зарядка на аккумулятор идет
Я знаю, что зарядка идет постоянно, но там вроде используется для зарядки другой отдельный транс(импульсный).
В нете почитал. Есть мнения, что недоматывают трансы в ИБП, экономят на меди и еще одно, что неисправен аккумулятор и ток заряда большой, от того и греются. Да,действительно есть ИБП, на которых трансы и для преобразователя и для зарядки, а есть и с отдельными трансами для заряда батареи.
Замерил сопротивление между первой и последней пластиной сердечника тран-ра получилось 0,3 Ом.
Цитата(Диего @ 2.1.2016, 15:15)

Замерил сопротивление между первой и последней пластиной сердечника тран-ра получилось 0,3 Ом.
На некоторых трансформаторах пластины сердечника провариваются с одной стороны и все пластины имеют контакт друг с другом. Но приварены так что коротко замкнутой цепи не создаётся и это не влияет на работу трансформатора.
Если на трансформаторе не доматать немного витков железо уходит в насыщение и ток резко возрастает. На этом много не наэкономишь, процентов 5 не более и такой трансформатор сгорит при напряжении более 240 вольт. Скорее всего провод тоньше положеного.
Есть еще транс 80 Вт у него тоже пластины звонятся и сопротивление 0,7 Ом, включил на час в холостую, холодный
Цитата(rosck @ 2.1.2016, 17:08)

На некоторых трансформаторах пластины сердечника провариваются с одной стороны и все пластины имеют контакт друг с другом. Но приварены так что коротко замкнутой цепи не создаётся и это не влияет на работу трансформатора.
Даже так!
lanchakov
3.1.2016, 15:39
В комповских ИБП обмотки алюминий!
В микроволновках почти всегда трансформаторы проварены аргоном.
Циркуляционный насос для отепления от меандра крутиться, правда с шумом и сильней греется. Но работает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.