Гость_алексей_*
у нас на предприятии проходит разделение цехов и я остаюсь один на смене, а в обслуживании много 6кв трансформаторов РП, ТП, электропомещения. подскажите какие нибудь ссылки в птэ, пту,меж отраслевых правилах что нарушает работодатель? Спасибо
Гость
Да ничего работодатель пока не нарушает. Это Вы нарушите перечень работ в порядке текущей эксплуатации если будете выполнять какую-либо работу в ЭУ U выше 1кВ , например - снятие показаний приборов в РУ-10кВ
с2н5он
Ваше дело при неисправности на стороне ВН (как минимум) доложить вышестоящему и ждать второго Э\монтера
Гость
если не трудно подскажите пункты в птээп на которые можно ссылаться? завтра собрались директору письмо писать
Сергей ДД
Практически все ДЭМ на ПС выше 1кВ, работают по одному, оперативные переключения и снятие показаний, это их обязанности, а не работа в порядке текущей эксплуатации.
ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Цитата
3.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности (далее - группа) IV, остальные работники в смене - группу III.

В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.

Вид оперативного обслуживания электроустановок, а также число работников из числа оперативного персонала в смене устанавливается ОРД организации или обособленного подразделения.


А работы впорядке текущей эксплуатации только до 1 кВ.
Цитата
8.1. Небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в перечне работ. Перечень работ подписывается техническим руководителем или работником из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами (далее - ответственный за электрохозяйство) и утверждается руководителем организации или руководителем обособленного подразделения.

Подготовка рабочего места и работа, разрешенная в порядке текущей эксплуатации к выполнению оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В и выполняется только на закрепленном за этим персоналом оборудовании (участке).


Присвоят права оперативного или оперативно ремонтного персонала, список работ, 4 гр и всё в порядке.
Гость
Цитата(Гость @ 31.12.2015, 1:39) *
если не трудно подскажите пункты в птээп на которые можно ссылаться? завтра собрались директору письмо писать

ПОТээ предусматривает разделение работ на три вида и не более.
РД СО (Ваше предприятие -СО?) должно быть приведено в соответствии с требованиями НПА ПОТЭЭ. Работать в ЭУ U более 1кВ не разрешается и не надо путать с обязанностями оперперсонала, о чем написано в #с2н5он. Оперативные переключения и т.п проводятся по распоряжению вышестоящего опера. Для понятия ситуации: да мало ли как и кем что делается при дежурастве. Если произойдет н/с крайним всегда становиться оперативный - полез один - так сам виноват его туда ни кто не направлял. Так что лучше сидеть на ровно
vitaas7
http://base.garant.ru/178483/1/#friends
с2н5он
Зачем давать ссылку на 2-жды обновлённые правила?
vitaas7
Цитата(с2н5он @ 31.12.2015, 21:24) *
Зачем давать ссылку на 2-жды обновлённые правила?

Координатных изменений нет,для директора который в электроустановках не будет работать - пойдёт. Это ни как не отразится на безопасности выполнения работ в электроустановках электротехнического персонала.
А для безопасности каждого кто работает непосредственно - установить на телефон приложение МОБИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИК ,будет всегда под рукой и документация и расчеты

С наступившим Новым Годом
шахтер
Цитата(Гость_алексей_* @ 30.12.2015, 23:10) *
у нас на предприятии проходит разделение цехов и я остаюсь один на смене, а в обслуживании много 6кв трансформаторов РП, ТП, электропомещения. подскажите какие нибудь ссылки в птэ, пту,меж отраслевых правилах что нарушает работодатель? Спасибо

У нас лет пять это назад сделали, тоже в дежурство теперь по одному ходим. Не сперва психовали в карты ночью не с кем играть, потом привыкли. Не нравится меняйте работу, если поменять нет возможности сидите тихо. Ночью в дежурство когда ты один есть и свои приятные моменты. Никто не храпит, дверью не хлопает если вы задремали. Так же можно женщину пригласить в перерыв, что бы поговорить о курсе доллара к рублю ну или о положении в Сирии. А рассказы как вам тяжело когда вы думаете сидя в электро-цехе про то сколько у вас там на территории РП и ТП с электро помещениями. Ну что вам сказать побойтесь бога электрикам пишите а не на форум кройки и шитья. Работайте не спеша, никто вас не сможет заставить сразу два шкафа управления ремонтировать, или в двух электро помещениях находится. А там как карта ляжет.