Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите чайнику разобраться со щитком
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Periklytos
Уважаемые спецы,большая просьба помочь разобраться со щитком. Нажмите для просмотра прикрепленного файла.Знаний на уровне "заменить розетку"...На фото результат работы местного горе электрика.Частный дом в два этажа. В дом проведены три фазы.Заземления нет. Установлен механический фазопереключатель. От счетчика протянуты провода внутрь помещения к стабилизатору на 10 кв. Затем обратно к щитку на автоматы . В каждую комнату питание идет по отдельным проводам (сечение 2,5 медь). Раньше отопление было на электричестве...в комнатах включались обогреватели...автоматы постоянно выбивало...потому как можно заметить на фото щитка...там творится кошмар ) Сейчас уже такой нагрузки нет (отопление на газе)...из постоянной нагрузки разве что в ванной водообогреватель на 2квт. Все три фазы в доме подведены лишь к котлу на тэны на 6квт (резерв на случай отключения газа).

Хочется щиток чуток привести в порядок. Я так понимаю что кроме счетчика ну и разве что вольтметра в щитке в идеале нужно заменить все ? ) Хотелось бы расходы в ооочень разумных пределах...на учительскую зарплату не разгуляешься.

Из того что имеется . (пишу то что есть...в щитке может это не используешь...хотелось бы знать назначение некоторых вещей...к примеру это реле промежуточное)
EATON Z-MS-10/3- 1 штука ссылка
EATON PFL6-32/1N/C/003 - 5шт ссылка
ИЭК ТЭ15 -ссылка
Пускатель ПМЛ-2230 ссылка
Клемники ссылка
Реле РП-11М 220В п.т. УХЛ4 п.п. - ссылка
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Автоматические выключатели EKF ВА 47-63 с 16- 1шт
Автоматические выключатели EKF ВА 47-63 с 25 -3шт
Автоматические выключатели EKF ВА 47-63 с 3 - 1шт
Автоматические выключатели EKF ВА 47-63 с 10 - 1шт
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Клеемник

Думается механический фазопереключатель следует заменить на электронный типа ПЭФ-301 ?
Автоматы все заменить. с рачетом по мощности ?


savelij®
Цитата(Periklytos @ 9.1.2016, 22:16) *
...На фото результат работы местного горе электрика.
Угу... выбросить и забыть... ибо
Цитата
...там творится кошмар

Цитата
Заземления нет.
Не есть гут... Надо делать.
Цитата
Установлен механический фазопереключатель.
Цель установки, надо полагать, выбор "лучшей" фазы... а выбирать по каким ощущениям? Вольтметр с пределом 500В - не лучший выбор для контроля.
Цитата
В каждую комнату питание идет по отдельным проводам (сечение 2,5 медь).
А откуда же тогда такие номиналы автоматов?!


Цитата
Хочется щиток чуток привести в порядок. ...на учительскую зарплату не разгуляешься.
Тогда для начала надо схемку рисовать с отходящими линиями и что к ним подключено... а дальше уже думать, как сделать дёшево и сердито.


Periklytos
Цитата(savelij® @ 9.1.2016, 23:11) *
Тогда для начала надо схемку рисовать с отходящими линиями и что к ним подключено... а дальше уже думать, как сделать дёшево и сердито.


Попробую набросать схему тогда. Может есть программа какая которая облегчает процесс?
savelij®
Есть программы, облегчающие процесс черчения...
Но на бытовом уровне для создания черновика схемы наиболее удобным способом является классический, то бишь, бумага и карандаш.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.