Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Особо опасное помещение
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Андрей_*
Добрый день, есть вопрос касательно электробезопасности, а именно какое напряжение допустимо в электроустановках особо опасных? Проблема вот в чем: есть подвальное помещение, в котором часто скапливается значительное количество воды от осадков, эту воду откачивают переносным центробежным насосом на напряжение 220В, т.е., работник одевает резиновые сапоги, заносит в подвал с водой насос, включает его в розетку и через шланг откачивает воду в емкость, а оттудова на улицу. Насос очень малой производительности, так что бы удлинить всасывающий шланг и поставить насос вне подвала не получится - не тянет да и протяженность подвала очень большая-нужно постоянно его переносить, покупать более мощный насос не хотят, да и он будет значительно тяжелее и габаритнее, вот думаю как обезопасить данную работу - применить пожарную помпу на бензине нет возможности так как это подвал, и выхлопные газы не лучьше 220В. Допустимо ли для данного помещения применить разделительный трансформатор 220/220 или только сверхнизкое напряжение не более 12В (где взять такой насос с асинхронным двигателем на 12В???). Прошу просветить в данном вопросе, желательно со ссылкой на НД. Спасибо.
ink_elec
Цитата(Гость_Андрей_* @ 18.1.2016, 17:19) *
где взять такой насос с асинхронным двигателем на 12В?

Помпа от газели или другого авто.
rosck
Есть насосы погружные его можно установить стационарно в приямке и оборудовать автоматикой. К приямку сделать дренажные каналы. Таскать , подключать и трогать его во включеном состоянии отпадает необходимость. Приямок можно закрыть крышкой и будет безопасно. Все что на 12в будет мало эффективным.
Гость_Андрей_*
Установить на одном месте погружной насос не получится, так как длина подвала около 70м и вода собирается в разных участках, так что только носить и подключать его в разных местах, что еще можно придумать, может все же можно через разделительный трансформатор питать или не более 12В и точка?
zendo057
Через разделительный тр-р это в любом случае хорошо,на другое напряжение бытовые насосы вряд ли.
Гость_Андрей_*
Так что дельное посоветуете, достаточно через разделительный транс питать или все-же не положено так делать?
Pantryk
А что в паспорте на насос написано по поводу подключчения и правил безопасности? Если насос позиционируется как переносной, то меры защиты должны быть уже предусмотрены или прописаны в руководстве.
rosck
Разделительный трансформатор улучшит ситуацию но не достаточно. Если пробой изоляции произойдет одновременно на обоих токо ведущих проводниках в разных местах, что при таскании кабеля в воде не исключено, можно попасть под полное напряжение. В качестве вынужденной меры использовать УЗО. Так что соблюсти правила вряд ли удастся.
zendo057
А как поможет узо утечки то нет,земля изолирована от сети транса.
Гость_Андрей_*
Насос обычный, цетробежный, прикрученный к стальной раме, не предназначен для переноса. А как именно сочетать УЗО с разделительным трансом, поставить его перед первичкой или вторичкой, или поставить и там и там?
rosck
Цитата(zendo057 @ 18.1.2016, 23:03) *
А как поможет узо утечки то нет,земля изолирована от сети транса.

Никак, использовать без трансформатора.
FRAER
rosck, ой-ой-ой, основную защитную меру заменить на дополнительную предлагаете...
Ixtim
ТС, не выноси мозг себе и другим тоже... если нет денег на ассенизационную машину, джамшутов найми, пусть ведрами вычерпают icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
rosck
Цитата(FRAER @ 19.1.2016, 7:05) *
rosck, ой-ой-ой, основную защитную меру заменить на дополнительную предлагаете...

Предложте вариант лучше. Разделительный трансформатор спасёт при нарушении изоляции в одном месте. А если изоляция будет повреждена сразу в нескольких местах. С исправным УЗО отключиться при любом нарушении изоляции. У нас такие проблемы решаются как я писал выше делаются дренажные каналы и колодец туда опускается насос. На 70 метрах можно пробить дренажные каналы и сделать так чтобы вода стекались в одно место. Один раз потратится, зато потом проблем не будет.
zendo057
Цитата(Гость_Андрей_* @ 18.1.2016, 23:35) *
Насос обычный, цетробежный, прикрученный к стальной раме, не предназначен для переноса. А как именно сочетать УЗО с разделительным трансом, поставить его перед первичкой или вторичкой, или поставить и там и там?

Ставте дифавтомат на вторичку.
Гость_Андрей_*
Спасибо всем за живой интерес к теме, для себя решил сделать так: купить разделительный трансформатор 220В/220В, на стороне ВН установить переносное УЗО 2р 16А 30мА ( типа как вилка, к нему непосредственно подключается кабель трансформатора, а с другой стороны штепсельная вилка), на стороне НН установлю УЗО 2р 6А 10мА и буду заставлять работников одевать диэлектрические боты, а не резиновые сапоги ))). Кстати, по поводу мощности трансформатора, какой лучше взять - двигатель насоса 780Вт+ конденсаторный запуск, думал брать транс 1кВА, но сейчас думаю что при запуске может не хватать мощности, задумываюсь о покупке 1,6 кВА, что посоветуете?
Гость сочувствующий
На Вашем месте использовал бы погружной насос "Гном", выкопал приямки в проблемных местах. Кстати, при регулярной откачке воды из подвала может возникнуть проблема размытия основания фундамента эдания, особенно, если это грунтовые воды.
Pantryk
Как на счет системы IT с устройством контроля изоляции действующим на отключение?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.