Цитата(jast321 @ 21.1.2016, 12:37)

Вообщем добрался до двигателей. На одном написано 22квт, на втором прочитать не могу, но он поменьше немного. Наверно 15будет. И того 37, около 40. Плюс ещё 2 по 5, и того 90.
Вот ПОД 90квт нужен кабель.
Вроде как по таблице 50мм медь выдержит 95 квт.
Как считайте взять его, или 70?
Ок, по непонятным подсчётам 90 кВт. (хотя получается 50, видимо ещё 3 станка в сумме). Пусть так, вам виднее как всё работает и сколько потребляет. Сделаем очень грубую прикидку в уме:
косинус 0,78, мощность 90, напруга 380. Расчётный ток 175 А. Нагрузка постоянная. Берём ПУЭ табл. 1.3.6 для 70мм2 по меди-180А. А лучше зайти на сайт производителя кабеля и посмотреть там, какие длительно допустимые токи обещают ОНИ.
При данных условиях кабель работает на пределе, падение напряжения при большой длине будет неслабое, это тоже нужно расчитать. Ещё надо нормально выбрать автомат на вводе вашего щитка, учесть пуски всех движков.
Для всего этого следует владеть более точной информацией.
Цитата(Pantryk @ 21.1.2016, 13:23)

Как так 40+2*5=90?
Если ситать по РД на промку, то ваша расчетная мощность(двигатели 22,15,5,5 с коэффициентами как на пилораму) 37,5 кВт, Ток 76А. Но нужно проверять по потерям напряжения в том числе и при пуске, а это очень сильно зависит от расстояния.
Лучше узнать фактически режимы работы движков, в 1 сообщении написано что все сразу и постоянно. Коэффициенты на группу этих мощных движков тут неуместны.