Схема компенсации реактивной мощности.
KM1-KM12 - специальные контакторы для таких схем. Содержат, помимо силовой контактной группы, ещё дополнительные блок-контакты (сверху цепляются - см. фото) для предварительного подключения зарядных резисторов (видны там же на фото) к силовым конденсаторам. На вашей схеме эти зарядные резисторы почему-то нарисованы как предохранители. Контроллер A1 анализирует сеть, и по заданным уставкам подключает конденсаторные блоки для компенсации необходимого "косинуса фи".
KL1 - KL12 это катушки контакторов KM1-KM12 соответственно. Контроллер А1 включает, например, первую ступень подачей напряжения на катушку KL1 контактора KM1. В соответствии с конфигурацией KM1, сначала срабатывают слаботочные блок-контакты этого контактора, подключая к конденсаторам зарядные резисторы, а потом срабатывают силовые контакты и подключают конденсаторы к сети напрямую, закоротив резисторы. Таким образом уменьшаются пусковые токи и помехи в сети при работе схемы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла