Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: КУ схема
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Rafaelka
Объясните схему в кратце
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
belok5
судя по всему - схема блока компенсации реактивной мощности. блок А1 - анализатор качества электроэнергии и управления ступенями, ну а далее соответственно схемы типовых ступеней. В их составе предохранители силовой цепи (FU1-FU3 и последующие) силовые контакторы (КМ1 и последующие) и цепи для обеспечения минимизации тока при включении/отключении контактора( у меня этот момент плохо изучен, более старшие товарищи меня конкретизируют)
Null
Установка компенсации реактивной мощности. Контроллер А1 измеряет cos по фазе А и в зависимости от требуемого коэффициента мощности, подключает необходимое количество конденсаторов.
Валерьич
Конденсаторы сначала подключаются через резисторы для предварительного заряда с целью уменьшения зарядного тока, затем включаются основные контакты контакторов.
Basill
Схема компенсации реактивной мощности.
KM1-KM12 - специальные контакторы для таких схем. Содержат, помимо силовой контактной группы, ещё дополнительные блок-контакты (сверху цепляются - см. фото) для предварительного подключения зарядных резисторов (видны там же на фото) к силовым конденсаторам. На вашей схеме эти зарядные резисторы почему-то нарисованы как предохранители. Контроллер A1 анализирует сеть, и по заданным уставкам подключает конденсаторные блоки для компенсации необходимого "косинуса фи".
KL1 - KL12 это катушки контакторов KM1-KM12 соответственно. Контроллер А1 включает, например, первую ступень подачей напряжения на катушку KL1 контактора KM1. В соответствии с конфигурацией KM1, сначала срабатывают слаботочные блок-контакты этого контактора, подключая к конденсаторам зарядные резисторы, а потом срабатывают силовые контакты и подключают конденсаторы к сети напрямую, закоротив резисторы. Таким образом уменьшаются пусковые токи и помехи в сети при работе схемы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла