Подскажите пожалуйста, Резко выключается свет в доме( в частном) Позвонили в горсеть и нам сказали, что окислились провода, подходящие к дому, и нужно менять их и выносить счётчик на улицу(8 тысяч без счётчика и проводов), иначе они не поедут. Законно ли это?
 
 
 
 
  договор есть? там что написано про границу ответственности? горсеть приезжали, откуда взяли что провода окислились?
 
 
 
  Сергей ДД
  31.1.2016, 22:37
  
 
  За контактное соединение на границе раздела отвечает сетевая, если у вас договор старый, то другие варианты вряд ли возможны. В новом договоре возможно окислились контакты не в зоне ответственности сетевой, но вы сами вряд ли их устраните без снятия напряжения с линии. Опять к сетевой, они устраняют, будут упираться, звоните в администрацию. Перенос счетчика, на ваше желание. С переносом счетчика у вас возникнут дополнительные траты. 
Личное мое мнение, что бы счетчик стоял в доступном для сетевой месте, что бы мозги не парили, не они вам, не вы им. Еще лучше если все траты на перестановку за счет сетевой.
 
 
 
  220v-elektrik
  1.2.2016, 10:25
  
 
  Цитата(domaden @ 31.1.2016, 11:37) 

Законно ли это?
Думаю нет, но горсети идут на это вынужденно т.к. гонять подъемник, людей чтобы восстанавливать ваши гнилые провода не рентабельно и эффект дает не надолго.
 
 
 
 
  Гость сочувствующий
  1.2.2016, 10:58
  
 
  Цитата(domaden @ 31.1.2016, 11:37) 

... окислились провода, подходящие к дому, и нужно менять их ...
Ну, господа сетевики, колитесь, где Вы видели целиком окислившийся ввод к дому? О таком "разводилове" я ещё не слышал!
 
 
 
 
  Сергей ДД
  1.2.2016, 18:20
  
 
  Открою не тайну, а пережитки советского периода. Почти все сети были смонтированы без зажимов и частенько подвод к дому медью. Всё это дело успешно окисляется и отваливается. Планово поставить зажимы никто денег не даёт. Вот и ставят по возможности у кого отгорит, а если с зажимами совсем туго, то и не ставят.
Купите им зажимы и пусть они вам поставят, это дешевле замены счетчика. Полностью окислившегося провода конечно не бывает, а вот концы крошатся от перегрева и наступает момент когда уже нечего обрезать.
Частенько подвод в частном секторе приходит под свесом крыши, весной снег съезжая постепенно приводит к обрыву. Кто так подключает?
 
 
 
 
  Цитата(Гость сочувствующий @ 1.2.2016, 11:58) 

где Вы видели целиком окислившийся ввод к дому?
предположу, что речь идет о соединении ответвления к зданию (люминь) и вводе в здание медь, не раз видел такое, особливо в частных домах
 
 
 
 
 
  Цитата(с2н5он)
предположу, что речь идет о соединении ответвления к зданию (люминь) и вводе в здание медь....
 Наиболее реальное объяснение, а остальное - от "лукавого". 
Цитата(Гость_domaden_*)
....нужно менять их и выносить счётчик на улицу
 А какое отношение имеет счётчик к плохим контактам на улице?
Если проблема в этом, то пусть выносят счётчик, но с обязательным приёмом на свой баланс - так будет более справедливо....  
  
 
 
  220v-elektrik
  2.2.2016, 1:08
  
 
  Цитата(domaden @ 31.1.2016, 11:37) 

(8 тысяч без счётчика и проводов)
Любой электрик всё это сделает за пару тысяч, а их вызвать только на подключение проводов к линии.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 