Гость_Руслан_*
1.2.2016, 22:43
В течение месяца постоянного проживания в квартире начал выбивать автоматический выключатель группы освещения жилой комнаты, периодически, вместе с ним выбивает входной автомат в подъезде. Стоит ABB на 16А однофазный. Происходит это абсолютно спорадически, с разницей от 30 минут до 2-3 дней. Выбивает даже ночью при отсутствии нагрузки. В этот автомат входит 2 фазных провода. Может ли в этом быть причина? Ни запаха гари, ни нагревания в щитке не почувствовал.
Дом - новостройка.
Цитата(Гость_Руслан_* @ 1.2.2016, 23:43)

Стоит ABB на 16А однофазный.
Цитата(Гость_Руслан_* @ 1.2.2016, 23:43)

В этот автомат входит 2 фазных провода.
Это как понимать?
Лучше сфотографировать, быстрее помогут.
Гость_Руслан_*
2.2.2016, 0:02
Пожалуйста...
На первом изображении - центральный, на втором - 4-ый слева. Крепления подтягивал.

Два провода которые подходят к автомату, если они надежно зафиксированы, не могут быть причиной выключения автомата.
В связи с отвратительным качеством предоставленных фото, невозможно определить какая токовая характеристика у автомата.
Поэтому почитайте (удалено) и определите сами какие автоматы у вас установлены.
Следует помнить, что автоматы могут срабатывать не только от короткого замыкания но и от перегрева. Причины перегрева могут быть разными- плохая затяжка клемм, попадание во внутрь грязи, влаги, окисление контактов, перегруз по току и т.д.
Так же нельзя исключать банальную неисправность автомата (брак).
Для начала надо клещами замерять ток проходящий через автомат который в квартире и автомат который стоит в подъезде. Сравнить ток, чтобы понять кто от автоматов запитан и правильно ли подобраны автоматы. Ну а дальше уже делать какие-то выводы, не забывая о том, что в многоквартирных домах иногда бывают "сюрпризы", которые предусмотреть невозможно.
Цитата(Гость_Руслан_* @ 1.2.2016, 23:43)

в квартире начал выбивать автоматический выключатель группы освещения жилой комнаты, периодически, вместе с ним выбивает входной автомат в подъезде.
Если все так, как вы здесь написали, то это 100% КЗ. Только при КЗ могут отключится два автомата, групповой и вводной. Но КЗ видать не капитальное, а при каких либо механических колебаниях коротит.
Цитата(Nail @ 3.2.2016, 15:24)

Но КЗ видать не капитальное, а при каких либо механических колебаниях коротит.
Ну да, типа под ножку кровати попал провод переноски
Ссылки зачем удалили, это же не реклама
Цитата(d0k @ 3.2.2016, 16:16)

Ну да, типа под ножку кровати попал провод переноски

автомат группы освещения, может ли кабель от него оказаться под ножкой кровати, это как же нужно извратится