  Наш главный энергетик показал проект электроснабжение цеха завода, где присутствует: рабочее освещение, аварийное освещение и эвакуационное освещение. 
Щит рабочего освещения запитан от гр.1/ВРУ, все кабели ВВГнг-LS. 
Щит аварийного освещения запитан от гр.2/ВРУ, все кабели ВВГнг-LS. 
Щит эвакуационного освещения (питает светильники ВЫХОД с батарейками) запитан от АВР, все кабели ВВГнг-FRLS. 
Появились вопросы, не можем решить:
1. Правильно ли запроектировано аварийное освещение?
2. Есть 2 лотка для прокладки кабелей. Какой кабель в каком лотке должен прокладываться?
3. Допускается ли в сети данного аварийного освещения ставить выключатели?
4. Правильно ли выбраны кабель и светильники для сети аварийного и эвакуационного освещения?
 
 
 
  Из России
  7.2.2016, 17:15
  
 
  Если стоит печать и подпись ГИП, а также Согласовано с МЧС,Энергонадзором - то надо делать как нарисовано...
Думаю, что аварийное освещение надо как эвакуационное - кабелем с FRLS маркировкой прокладывать.
Обычно, аварийное это Выход с батарейками, эвакуационные - обычные. Есть и обычные с батарейками.
Про лотки. Надо смотреть проект.
 
 
 
 
  Аварийное освещение подразделяется на освещение безопасности(резервное) и эвакуационное. Т.е. эвакуационное, это разновидность аварийного. Если у вас эвакуационное это только светильники ВЫХОД, то это не правильно. Эвакуационное, это еще и освещение путей эвакуации. 
То, что аварийное названо, если это освещение безопасности, то должно быть подключено не от той же секции, что рабочее. Если аварийное это как раз и есть освещение путей эвакуации, то нужно от АВР подключать и огнестойким кабелем.
3. Все зависит от выбранного способа управления. Если есть потребность сделать местное управление эвакуационными светильниками, то вполне реально через те же импульсные реле с групповым входом. При любом состоянии освещения, когда поступит сигнал от пожарной сигнализации - оно включится.
 
 
   