13.2.2016, 13:09
Доброе время суток всем!
помогите пожалуйста разобраться на пальцах в схеме, для подключение таймера "intermatic T103" к свету.
уменя с лева три провода из проводки ноль фаза и земя
по средине таймер "intermatic T103" с пятью клемами GR A 1 2 3 4
и с права три провода которые идут на лампу
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаесли кто сможет сможет нарисовать прямо на схеме плз.
с уважением чайник Андрюша
moshkarow
13.2.2016, 13:54
В принципе правильно .
НО убедиться - таймер на 220 вольт . Смотрел в интернете везде МОТОР 125v 60 гц
Intermatic T103 Механический переключатель таймера, 24-часовой, 125В в течение 40 амперах резистивной
Коммутатор Intermatic T103 Механический таймер, 24-часовая является двухполюсным, переключатель одного броска предназначен для промышленных, коммерческих и жилых помещений. Этот переключатель таймера Intermatic имеет самые высокие рейтинги HP в промышленности для нагрузок до 40 А, обеспечивая прямой 24 ч. контроль большинстве нагрузок.
Коммутатор Intermatic T103 Механический таймер, 24-часовой обеспечивает от 1 до 12 вкл / выкл операции каждый день с минимумом ON / OFF раз в 1 час. Оснащен один на один и Tripper OFF. Это имеет тактовую моторные вольт 125 вольт, 60 Гц и HP рейтинге 2. Меры 7-3 / 4 "высокий 5" широкий и 3 "глубоко
Штука дорогая . я бы не рискнул
Цитата(moshkarow @ 13.2.2016, 13:54)

.. один на один ... Tripper OFF.. ... моторные ... и глубоко ... я бы не рискнул
Я БЫ ТОЖЕ !!!
pavelmac
13.2.2016, 19:09
ребята а почему бы не рискнули??? я не понял((
я в штатах мне на 120 нужно
а для чего у него две линии?? день все равно он включает их одновременно можно же просто на одну помешать?
moshkarow
13.2.2016, 19:58
надо сразу говорить , что из США
1 - линия питание часы
2 линия питание нагрузки
Если напряжение питания часов и нагрузки совпадает , то можно использовать одну линию . В реле поставить перемычку .
Если для часов нужно напряжение AC -120v а для нагрузки AC 220v , то используют две линии
Шел_мимо
13.2.2016, 20:11
Цитата(pavelmac @ 13.2.2016, 19:09)

ребята а почему бы не рискнули??? я не понял((
Прочитайте ещё раз цитату в сообщении гостя. ...
Поневоле вспоминаешь монологи Задорнова..... про американцев...
Цитата(Шел_мимо @ 13.2.2016, 21:11)

ты прав буду стараться больше не опечаливаться чтоб русские в нерусскости не обвинили.
Цитата(moshkarow @ 13.2.2016, 20:58)

поставить перемычку
Спасибо за грамотный ответ но твоя схема меня запутала, если смотреть по моей схеме то не понимаю зачем ставить перемычку? какая ее функция??
moshkarow
15.2.2016, 7:51

когда напряжение питания часов и напряжение нагрузки совпадают . можно использовать одну линию