Цитата(DaaN @ 17.2.2016, 22:19)

Ну тут вопрос целесообразности траты средств на ВН да и опору, и провода покупать, плюс опору надо поставить, это уже техника и т.д.. Дадут денег-то? Проектом предусмотрено? Так-то НТД (туда и ПУЭ и все относится) не запрещают установку, пожалуйста, но 130 метров пройти, тем более 10-ка. Каждый день надо что ли отключать?

В КТП не предусмотрена установка ВН (место может есть)?
Вот что я нарыл в ПУЭ раз никто ничего путного не подсказал:
4.2.4. Распределительное устройство (РУ) - электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений.
4.2.6. Трансформаторная подстанция - электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения энергии и состоящая из трансформаторов, РУ, устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений.
4.2.10. Комплектная трансформаторная ПС (КТП) - ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде.
4.2.21. Во всех цепях РУ должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.д.) каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение.
4.2.27. Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках (сокращенно - оперативной блокировкой), предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами*, отделителями и короткозамыкателями.
4.2.28. Распределительные устройства и ПС, как правило, должны быть оборудованы стационарными заземлителями, обеспечивающими в соответствии с требованиями безопасности заземление аппаратов и ошиновки.
На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Последнее требование не относится к заземлителям со стороны линейных разъединителей (при отсутствии обходной системы шин или ремонтной перемычки со стороны ВЛ), а также к заземлителям в цепи секционной связи КРУ.
Все это относится к открытым ОРУ. Исходя из этого ,хочешь не хочешь нужно ставить опору 10кВ с РЛНД и воздушный ввод на проходники. КТП б/у на "ножках" на ж/б пасынках. Вверху РУ 10кВ, с ВВ предохранителями типа ПК. Ввод воздушный через проходные изоляторы. Заземлять во время обслуживания придется переносной закороткой.
Всем спасибо за "помощь"!