ko2002
24.2.2016, 14:55
Имеется трансформатор ТМ 1000 без бирки. Как проще определить входное напряжение 10000 в или 6000 в.
Nail
24.2.2016, 15:02
На высокую сторону подаете 380В, а на низкой измеряете, высчитываете коэфициент трансформации, вот в общем то и все.
Ixtim
24.2.2016, 15:58
человек нужен для этого, специальный
ez81
24.2.2016, 18:09
Цитата(Ixtim @ 24.2.2016, 15:58)
человек нужен для этого, специальный
А что не специальный этого не может провести?
Легко как обьяснил Nail, коэф. тр-ции либо 25, либо 15
yurey
27.2.2016, 13:19
Цитата(Nail @ 24.2.2016, 14:02)
На высокую сторону подаете 380В, а на низкой измеряете, высчитываете коэфициент трансформации, вот в общем то и все.
Можно и однофазным возбуждением проверить, ведь 380В не всегда под рукой есть.
Ixtim
27.2.2016, 13:22
yurey
, не троллить на форуме
yurey
28.2.2016, 20:37
Цитата(Ixtim @ 27.2.2016, 12:22)
yurey
, не троллить на форуме