Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как определить мгновенное значение фазного напряжения?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Yuriy
Доброго дня всем!
Простой, наверное, вопрос, но что-то заставил задуматься. Подскажите как выразить мгновенные фазные напряжения из мгновенных линейных при условии несимметрии напряжений.
Спасибо
Гость
Диаграмму надо векторную нарисовать - треугольник линейных напряжений. Но тонкость есть: исходно нужны не мгновенные а действующие линейные напряжения, а также, раз несимметрия имеет место, то нужно точно знать где на диаграмме будет находиться нейтраль (ноль звезды). Имея чисто линейные напряжения нейтраль вычислить проблематично, т. к. в треугольнике нет нулевой последовательности. Однако если например сеть с заземленной нейтралью, а несимметрия произошла по причине одно или двухфазного КЗ (это нужно знать точно), то ноль звезды определяется просто: неповрежденные фазы сохраняют свои изначальные величины и углы (А-0 градусов 220вольт, В - 120 градусов 200 вольт - но только неповрежденные!),. Тогда и всё остальное легко строится с помощью, хотя бы, циркуля и линейки.
Если мы эту звезду внутри треугольника построили, то считай нам известны и длины векторов и их углы относительно например фазы А. Тогда мы берем, умножаем все (каждые) длины векторов на корень из двух и на синус того угла, под которым каждый этот вектор располагается на диаграмме относительно опорной фазы, например фазы А. В результате получаем распределение мгновенных значений всех напряжений ( и фазных и линейных), причем мгновенное значение фазы А при этом получится равным нулю.
Одно только непонятно: как это Вы ухитрились измерить мгновенные линейные напряжения? Уверены что это именно мгновенные значения?
Гость
Извините, опечатался: там где написал 200 вольт следует читать 220 вольт.
Yuriy
2 Гость
Попробую, спасибо.
А измерили очень просто, подключились к трансформатору напряжения 6кВ/100В (нуля не было, пришлось подключаться на линейные). С частотой около 17 кГц проводили измерения - в результате кривая (синусоида) линейного напряжения. Теперь очень надо ее преобразовать в фазное. Уже теорему синусов и косинусов вспомнил, пытаюсь вывести постоянное выражение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.