Гость_Александр_*
21.3.2016, 22:28
Здравствуйте! Затеял ремонт на кухне в квартире. Нужна Ваша помощь по разбивке на группы, выбору автоматов, узо и сечения проводов. Техника в наличии:
1. Холодильник 206 w, 1 А;
2. Микроволновка 1150 w;
3. Вытяжка 200 w;
4. Телевизор 48 w;
5. Варочная панель газовая с электроподжигом 6 w;
6. Духовой шкаф 3,68 kw;
7. Стиральная машина 1700 w;
8. Сплит система 900 w, 3,8 А;
9. Хлебопечка 500 w;
10. Мультиварка 900 w;
11. Тостер 700 w;
12. Освещение (люстра по центру, освещение рабочей зоны точечными светильниками, подсветка рабочей зоны светодиодной лентой).
Думаю разбить так:
1. Холодильник, микроволновка, вытяжка, телевизор, варочная панель - провод 3х2,5, автомат 10 А;
2. Духовой шкаф - пр. 3х2,5, ав. 20 А;
3. Стиральная машина - пр. 3х2,5, ав. 16 А;
4. Сплит - пр. 3х2,5, ав. 5 А;
5. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер - пр. 3х2,5, ав. 10 А;
6. Освещение - пр. 3х1,5, ав. 10 А;
7. Выключатель двухполюсной общий - 40 А;
8. УЗО общее - 40 А 30 mA.
На стиралку не нужно дополнительное узо?
Подскажите где ошибся. Или вообще всё не правильно. Заранее всем благодарен.
Одна фаза, 220 В, ввод планирую кабелем ВВГНГ 3х4.
lanchakov
21.3.2016, 23:15
В принципе ваш вариант будет работать.
Но, для квартиры можно проще, так досканально вычислять мощность лишнее (я про сплит, который почему-то на АВ 5А висит, наверное все же 6А хотели?): На розетку/группу розеток АВ 16А провод 3*2,5. На свет АВ 10А (лучше 6А) провод 3*1,5.
На стиралку дополнительное УЗО не нужно.
Т.е. на каждую группу розеток поставить автоматы на 16А, на свет 6(10)А. Если духовка с обычной евровилкой, то её то-же под автомат 16А. Если духовка подключается через клемник, то можно под автомат 20А.
Гость_Александр_*
21.3.2016, 23:25
Духовка с евровилкой, а автомат и правда спутал. Спасибо за совет.
Гость_Александр_*
21.3.2016, 23:28
А общий автомат и общее УЗО правильно подобрано?
Костян челябинский
22.3.2016, 7:58
Всё ваше оборудование по опыту вполне долго и счастливо работает на двух линиях под автоматами С16. Но дело ваше и деньги тоже
Malahovka
25.3.2016, 10:18
, кабель на ввод 3 на6 ваш слабоват для40 амперного ав . Узо нужно не одно ( на одном работать будет но в ситуатции с утечками будите полностью обесточенны пока не найдёте причину) то есть следует добавит пару узо , под ними все разделить и все . Розетки все и под все 16 ав , свет 6 ав но можно и 10
Гость_Александр_*
25.3.2016, 15:21
А ещё мне советуют вывести холодильник и сплит на отдельную линию и поставить на эту линию регулятор напряжения. Просто холодильник дорогостоящий. Может на всю кухню поставить РН, вся техника дорогая, или смысла нет ? Как думаете ?
Malahovka
25.3.2016, 22:22
, не о регуляторе наверно речь . Но об реле контроля напряжения . Есле ставить то на всю квартиру .
Гость_Александр_*
27.3.2016, 22:52
Цитата(Malahovka @ 25.3.2016, 22:22)

, не о регуляторе наверно речь . Но об реле контроля напряжения . Есле ставить то на всю квартиру .
А какое РН можете посоветовать или может УЗМ поставить ?
Andre_san
28.3.2016, 0:07
Цитата(Гость_Александр_* @ 21.3.2016, 22:28)

7. Выключатель двухполюсной общий - 40 А;
8. УЗО общее - 40 А 30 mA.
На стиралку не нужно дополнительное узо?
Подскажите где ошибся. Или вообще всё не правильно. Заранее всем благодарен.
Одна фаза, 220 В, ввод планирую кабелем ВВГНГ 3х4.
Не понятно почему на вводной кабель ВВГНГ 3х4, автомат 40 ампер?
напрашивается выбор 32 ампера и тогда узо на 40 будет в самый раз.
Цитата(Гость_Александр_* @ 27.3.2016, 22:52)

...или может УЗМ поставить ?
Так вернее будет... УЗМ51
Гость_Александр_*
28.3.2016, 14:32
Цитата(Andre_san @ 28.3.2016, 0:07)

Не понятно почему на вводной кабель ВВГНГ 3х4, автомат 40 ампер?
напрашивается выбор 32 ампера и тогда узо на 40 будет в самый раз.
Всё верно, опечатался 32А. Спасибо.
Гость_Александр_*
28.3.2016, 14:34
Цитата(savelij® @ 28.3.2016, 0:42)

Так вернее будет... УЗМ51
Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.